Hatte gerade das gleiche Problem: Neues Safety-Modul frisch aus dem Hardware-Katalog reingezogen. Hardware übersetzt. Es wurde kein F-Peripherie-DB erzeugt und auch meine EA-Variablen wurden nicht gelb.
-> Unter "Safety Administration" die Bausteine bereinigt. Kein Erfolg.
-> Projekt einmal geschlossen und wieder geöffnet. Dann compiliert. Und wie ein Wunder wurden meine Variablen gelb und auch die Peripherie-DBs waren da.
Das war unter Tia V14 SP1 Update 9. Bin eigentlich ein großer Tia Fan. Aber das hat mich schon genervt :rolleyes:
 
Teilweise muss die ganze (nicht nur Safety-Teil) Übersetzung auch fehlerfrei sein, damit die DBs kommen oder der "globale F-Peripherie-Status DB" neu erzeugt werden kann.
Kann in "der Zusammenkopier-Phase" auch nerven....
 