TIA 1 Byte Datenaustausch?

oliversps

Level-1
Beiträge
95
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe ein bevorstehendes Projekt, bei dem ich eine Schnittstelle zwischen meiner S7 1200 und einer S7 1500 erzeugen muss, um z.B. Fehlermeldungen zu übermitteln.
Jetzt wurde in den Raum geworfen, dies über 1 Byte zu realisieren.

Frage: Was muss ich unter 1 Byte Datenaustausch verstehen?
 
Du sendest 8Bit von 1200 zur 1500 und wertest die dort aus.

Andersrum genauso.

Mit diesem Byte kannst du dann 8 Fehlermeldungen übermitteln.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok danke für deine/eure Antwort!
Das heißt z.B. eine PLC Variable als Dateityp Bool, besteht aus einem Bit und dementsprechend könnte ich 8 Fehlermeldungen hinterlegen.
Also ist mit 1 Byte lediglich das max. Datenvolumen das ausgetauscht werden darf gemeint.
 
Ok danke für deine/eure Antwort!
Das heißt z.B. eine PLC Variable als Dateityp Bool, besteht aus einem Bit und dementsprechend könnte ich 8 Fehlermeldungen hinterlegen.
Also ist mit 1 Byte lediglich das max. Datenvolumen das ausgetauscht werden darf gemeint.

Genau, aber wie schon angesprochen sind 1Byte für Fehlermeldungen wirklich sehr wenig.
 
Transferbereich.JPGGSD Datei.JPG Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Mit 1 Byte Datenübertragung ist ein Profinet IO Device Transferbereich mit einer Länge von einem Byte gemeint. Diesen Transferbereich (1Byte) kann ich jetzt als GSD-Datei exportieren und dem Programmierer der S7 1500 zur Verfügung stellen.

Meine Frage hierzu: Kann ich mir ebenfalls für meine 1200 eine solche GSD-Datei geben lassen und muss ich in meiner Gerätekonfiguration die entsprechend konfigurierte s7 1500 via PN verbinden? Habe leider nur TIA V13 Basic für 1200 und dementsprechend keine 1500er Hardware im Katalog zur Auswahl...
 
Zurück
Oben