Step 7 Teilnehmer im PN (Umrichter) mit anderer IP betreiben

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine 315-2 PN/DP, an deren Profinet ich erstmalig mehrere Umrichter anschließen und beobachten möchte. Die SPS hängt im Firmennetz. Ist es möglich, über ein internes Routing in der SPS, die Umrichter am Profinet mit anderen IP-Adressen zu betreiben? Der Grund ist, das wir immer mehr IP-Teilnehmer in unserem Netzwerk betrieben. Aber gerade die SPSen mit den angeschlossenen Teilnehmern haben mittlerweile so viele IP-Adressen, das es langsam mit 255 Adressen eng werden wird. Und da ich ja nicht jeden Umrichter, IO Link Master etc. aus dem Firmennetz jederman zur Verfügung stellen möchte/brauche, wäre ein eigens verwalteter IP-Adressbereich für mich von Vorteil.

Weiterhin nutzen wir im Netz VLAN. Jedes mal den Admin darum "betteln" zu müssen eine IP raus zu rücken nervt. Sicherlich hat das System seine Vorteile. Aber für die Automatisierung ist VLAN Mist.


Hier ein Beispiel (Adressen frei erfunden):

Firmennetz hat 192.168.1.xxx

Umrichternetz hätte 192.178.1.xxx
 
Moin!
Wir setzen mittlerweile vor jede SPS im Schaltschrank gleich einen einfachen Router. Dann brauchen wir vom Kunden nur noch eine Adresse in seinem Firmennetz und hinterm Router machen wir dann unser Netz auf.
 
Firmennetz hat 192.168.1.xxx

Umrichternetz hätte 192.178.1.xxx
Das wird so nicht funktionieren, wenn dann kannst du die vorletzte Zahl ändern, also 192.168.2.xxx, aber die 192.168 sind fest vorgegeben für private Netzwerke. Wenn du wirklich absurd viele Adressen brauchst, kannst du auch 10.xxx.xxx.xxx nehmen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wird so nicht funktionieren, wenn dann kannst du die vorletzte Zahl ändern, also 192.168.2.xxx, aber die 192.168 sind fest vorgegeben für private Netzwerke. Wenn du wirklich absurd viele Adressen brauchst, kannst du auch 10.xxx.xxx.xxx nehmen
Die IP Adressen sind auch nur ein Beispiel. Mir geht es darum, das die CPU, welche ja durch ihre 2 Ports einen internen Switch besitzt, einmal im Firmennetz hängt und mit dem anderen Port ein komplett anderen Adressbereich für andere Teilnehmer bereit stellt. So benötige ich nur eine Firmen IP und den Rest vergebe ich lokal. Hier würde ich gerne wissen, ob das in der Praxis geht und es einer so schon umgesetzt hat. Vielleicht gibt es ja auch Contra, welchen ich momentan nicht sehe.

Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
 
Hallo,
die 2 Ports gehören aber zum selben Adapter und der hat nur eine IP-Adresse.
Du kannst ja mal versuchen den Ports in der HW-Konfig IP-Adressen zu vergeben.
Mir fallen erst mal 2 Möglichkeiten ein:
-du steckst zusätzlich einen CP343-1
-du baust einen NAT-Router ein

Grüße von HaDi
 
Zurück