Hallo Leute!

S7 1200 CPU 1217C DC/DC/DC

Welche Sicherungen benötige ich zum absichern meiner SPS?
Muss ich Ein- und Ausgänge einzeln absichern?

Über ene Antwort würde ich mich sehr freuen.
 
Für 24VDC kommt meine Meinung nach nur noch elektronische Sicherung im Frage. z.b. die pse200u von Siemens.

Du kannst Schrank-Intern in Príncipe Verbraucher gruppieren an eine Sicherung.
Außerhalb der Schrank im-Feld ist es sinnvoll jede Kreis separat zu sichern.

Bram
 
Siemens PLC Überwachung.JPG
Erstmal danke für beide Antworten.
Die Pse 200u sagt mir defnitiv zu.
Im Anwendungsbeispiel wird hier die Absicherung der CPU Zuleitung (24V dc Stromversorgung) durch den pse 200u für Ein- und Ausgänge dargestellt. Durchaus stimme ich dir "der vliegende Holländer" trotzdem zu.

Jetzt wäre mir sehr geholfen wenn du mir bei der Ampere Auslegung helfen könntest.
Ich muss ja theoretisch den maximalen Aufnahmestrom meiner CPU und den meiner Sensoren/Aktoren addieren und würde einen gesamten Maximalaufnahmestrom errechnen können.
Bei Induktiven Sensoren sowie bei Ventilen/Spulen ist diese Stromaufnahme bekannt, bei mech. Endschaltern die laut Datenblatt bis 10A belastet werden können gehen ja aber nicht mal annhähernd so viel Ampere durch.

Meine Frage: Auf wie viel Ampere müsste ich meinen pse 200u Kanal einstellen, wenn ich meine CPU 1217c DC/DC/DC, 14 mech. Endschalter (max. 10A) am Input und 10 Ventile (100mA) am Output absichern wollte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mechanische Endschalter - sofern auf einen Digitaleingang verdrahtet - werden nur mit 2...3 mA belastet. Da die keinen Eigenbedarf haben musst du weiter nix berücksichtigen.
 
Alles klar Leute, vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten!
"Weissnix_" hat meine Frage auf den Punkt gebracht. Dementsprechend brauche ich meine mechanischen Endschalter nur mit einem Kurzschlussschutz absichern, die CPU mit dem pse 200u 0,3-3A und meine Aktoren/Ventile sichere ich zwar ebenfalls mit dem pse ab, aber halt in einem anderen der 4 Kanäle als den den ich für meine CPU Stromversorgung verwende.

Somit wäre Logische Verdrahtung:
pse 200u (4 Kanälig)
Kanal 1 = CPU Spannungsversorgung
Kanal 2 = mech. Endschalter DI (quasi nur für den Kurzschlussschutz)
Kanal 3 = Ventile DO
Kanal 4 = HMI Panel

Guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Euch euer Olli!:ROFLMAO:
 