Meine Frage ist ja wieso ich keine Verbindung zum CP habe obwohl ich die CP in den erreichbaren Teilnehmern finde.
In der Netzsicht ist dieses Symbol für "nicht erreichbar"
In Online & Diagnose steht nichts näheres zu diesem Ereignis.

Danke
 
bitte nicht durcheinanderbringen!
Deine CPU hat einen Wartungsmeldung deswegen ist sie nicht "grün" , diese Meldung komm aber nicht von der HMI!

Das "keine Verbindung" zur WinCC Station kann daran liegen das du eben nur ein WinCC RT hast und kein Simatic Net, der PC ist also keine PCStation wie erwartet, das kann dazu führen das die Verbindung nicht aufgebaut wird.
Ich weiß auch nicht warum du eine Verbindung im TIA zu dem HMI willst brauchst , ich persönlich habe im TIA noch nie eine Verbindung zu einer HMI aufgebaut, einfach laden und gut ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für deine Hilfe.
Ich versuch es nochmal detaillierter darzulegen:

Ich habe eine CPU1517F.
An dieser CPU1517F ist an meinem Port[X2 P1] mit der IP-Adresse 192.168.50.150 ein CP (IE Allgemein) angeschlossen mit der IP-Adresse 192.168.50.128.
Unter den erreichbaren Teilnehmern erreiche ich den CP. Das Problem ist, dass dieser Teilnehmer in der Netzsicht das Symbol "nicht erreichbar" hat.
Ich möchte auch keine Verbindung im TIA zum HMI. Ich möchte eine Verbindung von CPU zu meinem CP!

Ich brauche doch eine bestehende Verbindung zum/im TIA, damit meine WinCC RT Prof auf der PC-Station die aktuellen Run und online Werte der PLC erhält.
Desweiteren kann ich so über das TIA Portal über die Funktion "Laden in Gerät" direkt den Zielpfad meiner PC-Station (befindet sich im Netzwerk) angeben und so direkt das aktuelle WinCC RT Prof laden und starten.
 
1.) CPU zu CP ist falsch, wenn dann von CP zu CPU
2.) Laden in Gerät mit einer Angabe des Netzwerkpfades des RT PC setzt keine Verbindung im TIA zur PCStation/HMI vorraus
Einfach Laden und dann den Netzwerkpfad eingeben

Um es nochmal klar und deutlich zu machen:
Du hast keine PCStation! Was du hast ist ein PC mit Netwerkkarte und einer installierten WinCC RT!
WinCC RT und Netzwerkkarte sind getrennte Komponenten die sich auf dem RT PC nicht kennen und nicht miteinander zusammen als STATION funktionieren.
Dafür bräuchte es dann S7RTM (Simatic Net), erst dann wird aus der Netzwerkkarte und WinCC RT ein Teilnehmer der auch von TIA erreichbar ist, verbunden und geladen werden kann.

Solange das nicht der Fall ist geht der Weg immer über "Laden ins Dateisystem" und kopieren der Daten, alternativ das laden auf den RT PC als Netzwerkshare.
 
Danke für die Antwort. Ich glaube ich habe dich jetzt verstanden. Ich habe keine PC-Station.

Wie sieht dann meine HW-Konfig aus? Muss ich nur mein WinCC RT Prof einfügen und eine HMI Verbindung dazu herstellen?

Hilf mir Bitte :D du scheinst dich damit auszukennen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja du must jetzt lediglich in der Netzsicht auf Verbindungen klicken dann werden WinCC und CPU eingefärbt und du ziehst zwischen den beiden ne verbindung fertig ist die Laube
dann die Symbole der CPU in deine bilder, alles übersetzen, laden , kopieren und im WinCC Start auf dem RT PC laufen lassen, das sollte es gewesen sein.
 
Über den Netzwerkshare kann ich das Projekt beriets über "Laden ins Dateisystem".
Ich habe das Problem, dass wenn ich die "WinCC Prof RT" starte mit dem projekt, dass ich keine online Ru nWerte von der CPU bekomme.

Wie kann ich das problem lösen? Was stimmt dann nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich jetzt direkt die SIMATIC HMI Application "WinCC RT Professional in der Netzsicht einfüge, erstellt das TIA-Portal automatisch eine SIMATIC PC Station.

Im Anhang befinden sich Screenshots meiner Netzsicht, die Verbindungseinstellung im WinCC und die Einstellung der PG/PC Schnittstelle meiner PC-Station.

Danke
 

Anhänge

  • SCN_TIA-Portal.jpg
    SCN_TIA-Portal.jpg
    79,2 KB · Aufrufe: 55
  • SCN_WinCC_Settings.PNG
    SCN_WinCC_Settings.PNG
    24,7 KB · Aufrufe: 47
  • SCN_PCStation_Settings.PNG
    SCN_PCStation_Settings.PNG
    20,4 KB · Aufrufe: 47
schaut ganz gut aus von den Einstellungen.
Hast Du es mal ohne Passwortschutz probiert?
Du kannst auch mal testweise ein "Channel Diagnostic" in dein Bild einbauen und schauen was die Diagnose hergibt.
 
Ich habe jetzt Simatic Net auf der PC-Station installiert. Dies ist zwingend notwendig.
Auch das Zugangspasswort für die HMI Verbindung zwischen ES und OS darf nicht existieren.

Ein neuer Fehler ist aufgetreten:
Beim Laden des WinCC Projektes sagt mir das TIA-Portal folgendes:
"Prüfen Sie ob der SCS Netzwerk Adapter der Engineeringstation konfiguriert und freigegeben ist"

Daraus folgt, dass ich das WinCC Projekt nicht laden kann.
Bei Siemens gibt es zu diesem Thema ein FAQ:
Link:
https://support.industry.siemens.co...tion-(runtime-pc)-zu-beachten-?dti=0&lc=de-DE

leider sind nicht alle Punkte umsetzbar.

Hatte jemand schonmal dieses Problem?

Ich werde noch wahnsinnig :(

Danke
 
Ich habe meine ES in einer Domäne und meine OS ist ein privates Netzwerk.
Hatte jemand schonmal dieses Problem?

Was sind die Vorraussetzungen von Siemens um eine ES in eine OS zu laden?
 
Ich kann die Domäne nicht ändern.
Um diesem Wunsch zu entsprechen müsste ich jetzt eine VM installieren und einen neuen User anlegen. Dort müsste ich alles erneut installieren.......
 
Ja genau. folgende Vorraussetzung kann ich nicht so einfach ändern....
 

Anhänge

  • SCN_Vorraussetzung.PNG
    SCN_Vorraussetzung.PNG
    4,6 KB · Aufrufe: 83
Da ich das hier nicht so offen stehen lassen möchte präsentiere ich meine Lösung für das Problem.

Grundlegend war die über die ganze Zeit hinweg das Problem, dass meine PC-Station (OS) und meine Engineering Station (ES) nicht im selben Netzwerk waren.
Dies ist zwingend erforderlich. Grundsätzlich ist sich an 2 Beiträge zu halten:

https://support.industry.siemens.co...tion-(runtime-pc)-zu-beachten-?dti=0&lc=de-DE
https://support.industry.siemens.co...in-mehrplatzsystem-einrichten-?dti=0&lc=de-DE

Wenn sich ihre ES in einer Domäne befindet, ist es nur möglich das Projekt über "Zielpfad in Dateisystem" in dem eine Vm erstellt wird.

 