TIA TIA - PC Station mit CPU15xx Verbinden

TIAISM

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche eine CPU 1517F mit einer PC-Station zu verbinden.
Im Anhang befinden sich Screenshots meiner aktuellen Hardware Konfiguration.
(Wieso ist die Funktion für mein CP "Gerätename zuweisen" ausgegraut?)
Leider ist mein CP von der PC-Station nicht erreichbar. Allerdings kann ich von der OE des Bediengerätes die CPU pingen.

Ich wäre dankbar für jede Hilfe. Das ist meine erste PC-Station.

Danke im vorraus
 

Anhänge

  • SCN_PC-Station.jpg
    SCN_PC-Station.jpg
    30,2 KB · Aufrufe: 67
  • SCN_Network.PNG
    SCN_Network.PNG
    10,6 KB · Aufrufe: 75
Eine CP IE ist ja nur ein Stellvertreter für eine normale Netzwerkkarte. Hier kannst du keinen Namen zuweisen.
Wäre ja auch nur für PN IO relevant.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja da hast du Recht. An dieser Stelle ist der CP IE richtig. Also ist es hier nicht nötig einen PN Namen zu vergeben :)
Leider bekomme ich trotzdem noch keine Verbindung zu meinem CP/ PC-Station. Was kann das Problem sein?
Ich habe die HMI-Verbindung geprüft und die "PG/PC - Einstellungen". Es scheint alles korrekt zu sein.

Irgendjemand eine Idee?
 
Du benutzt ja Prof. RT, da ist doch der KoKo auf dem Rechner Pflicht. Bin mit WinCC Prof. nicht so firm, aber ich denke du mußt die PC Station mit Simatic Net auf dem Rechner erst installieren und einrichten.
Mit Advanced RT sollte es ohne zusätzlicher Installation funktionieren.
 
Ja benutze professionel. Habe das aber auf dem Rechner bereits installiert. Es nennt sich WinCC RT Start.

habe hier gerade noch ein Häckchen gefunden in den CPU Einstellungen unter "Schutz" kann man einen Häckchen setzen bei Verbindungsmechanismen.
"Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten partner erlauben". Könnte das noch eine Möglichkeit sein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein das du WinCC nicht mit der Netzwerkkarte verknüpft hast. Bin mir gerade nicht sicher ob du das an dem PC oder im TIA machen musst.

Im PC muss aufjedenfall die S7 Online Schnittstelle eingestellt werden
 
Danke für eure antowrten.

Die PG/PC Schnittstelle ist auf dem PC eingestellt. (das meinst du doch, oder?) Ich habe eingestellt S7 Online (Step7) und dann die richtige Schnittstelle.
Unter HMI "Verbindung" habe ich dann auch als Zugangspunkt S7ONLINE gewählt.
 
Achso, das benötige ich nicht.
Auf der PC-Station ist Windows 10, WinCC RT Professional V14 SP1, Simatic Logon installiert.
Desweiteren besitzt die PC-Station 2 Netzwerkkarten (ich habe nur eine in der HW Konfig drin).
Die 1. Karte befindet sich im Hausnetz und die andere an einem Router ebenfalls im Hausnetz.

Muss ich da eventuell noch die 2. Karte in die HW Konfig nehmen? Meine Karte hat auch 2 Patchport Anschlüsse in meiner HW Konfig hat die Karte nur eine.
Kann es sein das ich im falschen Port gesteckt bin?

Danke schonmal :)
 
s7RTM ist Simatic Net und der damit installierte Stationmanager
Damit werden auf dem PC mit WinCC RT eben die Komponenten verwaltet , quasi eine HWConfig auf der PCStation.
Dann kann das WinCC über einen virtuellen Bus mit den Netzwerkkarten kommunizieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist aber nicht zwingend notwendig, oder?
ich möchte lediglich eine Verbindung von der CPU zur PC-Station. Ich kann die CPU auch von der PC-Station pingen.
Im TIA-Portal besteht aber keine Verbindung, deswegen funktioniert die RT auch nicht.
Ich habe jetzt mal die 2. Karte deaktiviert, weil sie nicht benötigt wird.
Mit der 1. Karte ist die CPU verbunden.
 
wird die PC Station den in erreichbare Teilnehmer gefunden?
Das TIA keine Verbindung bekommt heißt nicht das RT nicht läuft!
Du kannst auch einfach die HMI Sachen in das Dateisystem laden, die Dateien kopieren auf den RT Rechner und dann dort im WinCC RT Start auswählen und starten.
 
Ich finde die PC-Station unter den errichbaren Teilnehmern.
Wieso sagt mir das TIA-Portal, dass das Gerät nicht erreichbar ist?

Wie lade ich die HMI Sachen in ein Dateisystem? Die Daten dann per USB auf die PC-Station laden? und über die RT starten?
Hm.. klingt gut. Allerdings hätte ich gerne mein SPS-Projekt grün und würde gerne über den "normalen" Weg mein HMI in die PC-Station/ Panel laden.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
einfach die PCStation markieren und Menü Online-> Laden ins Dateisystem
Was soll das mit dem SPS Projekt und Grün? Das ist ne andere Baustelle! Wenn das nicht grün ist dann lade es halt runter in die SPS damit alles Grün wird.

Bis jetzt hast du nur versucht Online auf die PCStation zu gehen, von einem Downlad steht nirgends was.
Was passiert den wenn Du Laden auf die PC Station durchführst? Und nein zum laden muss du vorher nicht online gehen in TIA!

Und auf dem WinCC RT Rechner muss der RT Loader gestartet sein damit das mit dem laden auch klappt!
 
Ich habe die gesamte HW-Konfig in die CPU geladen, sprich auch die PC-Station mit CP und WinCC RT Prof.
Mit grün meine ich, dass ich in der Netzwerkansicht einen grünes Häckchen angezeigt bekomme (Verbindung Ok und fehlerfrei).
 
Das grüne Häckchen hat nix mit der HMI zu tun!
Wenn du die HWConfig lädst für die CPU wird ebenfalls nix für HMI Geladen, ist ja ein ganz anderes Gerät!

Wegen dem Werkzeugsymbol solltest du mal bei der CPU auf Online&Diagnose gehen und schaue was da so für Meldungen anstehen, mit der HMI hat das meiner Meinung nach nix zu tun!
 