TIA Analogausgang S7 1200 an Beckhoff Ek9300

birger

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe ein kleines Problem.

Wenn ich einen Analogausgang der Beckhoff Klemme über den Scale-x Baustein ansteuere z.B. mit dem Wert 5V ,bekomme ich leider nur 4,2V am Ausgang.

Habt ihr eine Idee was ich falsch mache bzw . welche Einstellungen ich noch tätigen muss?
Ich bin noch relativ neu in der SPS Programmierung ich hoffe die Frage ist nicht völlig idiotisch.

Grüße
Birger
 
Es könnte mit der unterschiedlichen Rohwert behandlung zwischen Siemens und Beckhoff zusammen hängen.
Bei Siemens Baugruppen muss man für eine Ausgangsspannung von 5V einen Rohwert von 13821 dem Analog Ausgang vorgeben,denn 27642 entsprechen 10V.
Bei Beckhoff Baugruppen entsprechen 10 V 32767, d.h. für 5V müsstest du 16384 vorgeben. Wahrscheinlich must du deinen Scale-x Baustein entsprechend anpassen.
Vieleicht kannst du mal ein Bild posten.
 
Ich habe es noch nie probiert, aber ansonsten könntest du in der HW Konfig auch
direkt an der Analogklemme den UserScale umstellen von 32767 auf 27642.

Ich weiß nicht, welche du einsetzt. Bei den meißten ist dies möglich
 
Hey Leute,
danke für eure Hilfe,
Heute habe ich mich noch einmal rangesetzt und das ganze mit norm und scale x bausteinen "aufgebaut". So hat es bis jetzt mit Siemens Modulen auch funktioniert.
Das Beckhoff Modul gibt mir nun aber nur noch murx raus.
Bei:
1V gibt er 0V aus
2V---->0V
3V---->7,9V
4V---->3,89V
5V---->0V
6V---->0V
7V---->0V
8V---->7,67V
9V---->3,61V
10V--->0V
Was mich noch wundert ist das mir das analoge Eingangsmodul keine Variablen deklariert.
Im Anhang ein paar Bilder. Ich hoffe es ist nur der berühmte haken der gesetzt werden muss..Ich hoffe ihr könntet mir helfen.

Grüße

Birger


analog_1.JPGanalog_2.JPGanalog_3.JPGanalog_4.JPGanalog_5.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

Oliver hat recht. Bin ich auch schon drüber gestolpert. Wenn du den EK9300 in der HW Config reinziehst, steht er auf Intel Format.
Richtig wäre Motorola Format.
 
So ist es gewesen Ihr beiden.:)
Jetzt geben die Ausgänge das aus was sie sollen.
besten Dank.

Nun habe ich nur noch das Problem das die Analog Eingänge nicht deklariert werden.
Bei den Digitalen Ein:-Ausgängen und den Analogausgängen ist dies automatisch passiert.
Ich habe diverse Analogeingangmodule einfügt aber es bei jedem das gleiche Bild.

Grüße
Birger
 
Zurück