Step 7 Zeitzserver einstellen

Uhrzeitsynchronisation im NTP Verfahren einschalten
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Große Linkliste: Uhrzeitsynchronisation - Zeitsynchronisation im Automatisierungsumfeld

Wenn Du Deine 319 per NTP synchronisierst, dann läuft die Uhr der CPU immer in UTC (entspricht GMT), ohne Sommerzeit. Der SFC1 holt die Uhrzeit der Uhr als Systemzeit. Soll die CPU Uhrzeiten entsprechend Deiner lokalen Ortszeit (Zeitzone, inklusive Sommerzeit ja/nein) verwenden, dann mußt Du die Systemzeit in Lokalzeit umrechnen, dafür gibt es von Siemens den FC61 BT_LT [...]

Edit: Du willst auf der S7-CPU einen Zeitserver für andere Clients aktivieren?
Bibliothek zur SNTP-Server-Funktionalität in SIMATIC S7-CPUs (LSNTP)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet: