Hallo.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Logo 0BA3 ohne Display.
Am Eingang I5 liegt ein Geschwindigkeitsignal an. Das soll über einen schwellwertschalter eingelesen werden.

Parameter sollen Ein 108 und Aus 68 sein. Die Zeit soll auf 1 Sekunde eingestellt sein. Wenn ich das Programm in die logo schreibe wird auch gesagt Übertragung erfolgreich. Leider wird in der logo der Wert für Sekunden bei dem schwellwertschalter auf 5 Sekunden gesetzt. Sehe ich daran das wenn ich das Programm aus der logo Auslese. Warum bleibt der Parameter nicht auf 1 Sekunde?

Hoffe es kann mir einer helfen.

Gruß Marcel
 
Hallo Spooon82,

wenn du das auf die 5 s umrechnest, also 540 ein und 340 aus, ist dir das zu ungenau?
Ich habe leider keine 0BA3, dass ich das mal in der Hardware testen kann. In der Simulation läuft es ja auch mit einer Sekunde, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten.

Gruß
UNI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi UNI
Hast recht. Hätte ich auch drauf kommen können. So genau muss es nicht sein.
Hatte es auch gerade direkt getestet. Und was soll ich sagen. Es funktioniert nicht. Jetzt hat die logo sich gedacht jetzt setze ich dir Sekunden eigenständig auf 25 Sekunden. Habe gedacht ich Spinne. Mir kommt es gerade so vor als hätte diese logo keine schnellen Eingänge hat und deshalb die Sekunden anpasst. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Gruß Marcel
 
Was hast du für eine Logo?
Nur eine reine Gleichstromlogo hat schnelle Zähleingänge, so ist es zumindest bei den neueren Modellen.
Ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts weiter, warum die Zeitvorgabe auf das 5fache angehoben wird.
Ist es vielleicht möglich, dass du die Schaltung mal hier reinstellen kannst?
 