TIA Simatic mit Allen Bradley koppeln

Credofire

Level-1
Beiträge
640
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

für ein Projekt beim Kunden würde ich eine S7-1215 oder 1217 nutzen (wahrscheinlich erstere)
Kann ich nun den einen der beiden RJ45 ports mit meinem internen switch verbinden (FU usw.) und den anderen Port direkt mit dem AB Netzwerk?
Der Kunde will sich so wie es aussieht ein paar Statusbits und Wörter herausziehen.

Da ich mit sowas noch keine Berührung hatte, würde ich mich sehr über Tips freuen, ob es geht und auf was man da achten muss.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In die gleiche Kerbe stößt das Anybus-X
https://www.anybus.com/products/gat...eway-ethernet-ip-adapter---profinet-io-device
Ist auf S7-Seite Profinet Device, auf der AB-Seite Ethernet/IP Slave.

Wir haben in früheren Jahren auch schon DP/RS232-Links eingesetzt, das waren aber noch S7-300 und SLC/500 - ist nicht mehr zeitgemäß.

Eine etwas unkonventionelle Kopplung wäre via Simatic Panel und zyklisch ausgeführtem Skript. Bereits die Basic-Panels unterstützen die Kommunikation mit den Rockwell-Steuerungen. Die Geschwindigkeit wäre nicht der Wahnsinn, aber es müsste zuverlässig lauffähig sein.

lg
 
Vielleicht ist Modbus TCP den einfachste Weg.

S7-1200 unterstützt Modbus TCP (nur Server) ohne weitere software lizensen oder hardware.

Aber um welche "AB PLC" handelt es ?
AB Micrologix 1100 und 1400 unterstützt Modbus TCP ohne weitere software lizensen oder hardware.
AB Controllogix unterstützt Modbus TCP aber nur mit weitere hardware. Z.B Prosoft (http://www.prosoft-technology.com/P...ced-Network-Interface-Module-for-ControlLogix)
 
Wir nutzen dazu TCP/IP Socket Kommunikation.
Auf Siemens Seite mittels TSEND_C TRCV_C
und auf Rockwell Seite mittels MESSAGE Baustein, da kann ich aber nichts zu sagen da ich die Rockwell Seite nicht programmiere.

Gruß

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Jesper
Das weis ich auch noch nicht. Ich habe bislang nur die Auskunft Allen Bradley.
Ich habe mir mal das Echochange angeschaut, sieht ja so verkehrt nicht aus.
Ausserdem gibt es auch schon eine Anleitung zur Verbindung mit S7-1200 und AB.

Falls es zum echochange noch weitere Erfahrungen gibt würde ich sie gern erfahren.
 
Wir nutzen dazu TCP/IP Socket Kommunikation.
Auf Siemens Seite mittels TSEND_C TRCV_C
und auf Rockwell Seite mittels MESSAGE Baustein, da kann ich aber nichts zu sagen da ich die Rockwell Seite nicht programmiere.
meines Wissens geht das nicht mit den "normalen" ControlLogix Ethernet Adapter (ENBT oder EN2T). Den speziellen Adapter EWEB unterstützt Sockets.
 
@Credofire.

Pass jetzt auf, "AB" ist so spezifik wie wenn man "Siemens" sagt.
"Siemens" kann ja S5, S7-200, S7-1200, S7-300/400 uder S7-1500 bededuten, und unterschiedliche Kommunikations-CP and dazuhörige Protokolle.
"AB" kann PLC2, PLC5, SLC500, MicroLogix (unterschiedliche Variante), Compactlogix oder Controllogix sein.

Du must genau wissen, welche PLC Typ, welche CPU, und eventuell welche Kommunikationsadapter. Nur dann kann man feststellen welche Möglichkeiten es gibt um die zwei Systeme zu verbinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da bin ich leider raus da ich das nicht weiß.
Die Steuerungen die wir auf Rockwell Seite einsetzen können das auf jeden Fall.
Es wurde ja auch keine SPS Typ genannt.

Gruß

Jens
 
Vielen Dank bisher.
Warten wir mal ab. Ich habe dem Kunden mal den Link zu echochange mitgegeben.
Ich hoffe das die mir im Falle eines Auftrags sagen ob das echolink mit ihrer Anlage kompatibel ist.
 
So wurde ich es nicht machen. Ob ein Kunde den einsicht hat mit was irgendein Gerät kompatibel ist, ist fraghaft. Sonnst hätte er ja selbst schon vorgeschlagen wie den Aufgabe gelöst werden soll.
Warum nicht einfach den basale Information bekommen, welche Hardware gibt es denn vor-ort ?
"Es ist Allen Bradley" ist unprofessionell. NmM.
Wenn er absolut keine Ahnung hat, dann bitten um Fotos.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Jesper
Nun es ist so, unsere Vertriebsabteilung ist ja generell noch in Verhandlungen. Ich habe dort auch noch mal angesprochen, dass vor einer definitiven Auftragszusage von uns, die Spezifikationen klar sein müssen. Ich denke schon, dass ein Kunde der unsere Maschine in seine Linie/Netz einbinden will weis, was er dort vor Ort zu stehen hat. Das Echochange war ja erstmal ein Vorschlag den ich von euch aufgegriffen habe. Ich werde ja sehen, hoffentlich, was der Kunde dazu meint.
 