Hallo,
haben in einer Anlage eine 115er mit CPU942.
Vermutlich ist die Schnittstelle defekt, mit PG740 ging es nicht.
Werde es noch mit anderen Geräten versuchen, aber gehen wir mal davon aus das sie defekt ist.
Wie kriege ich das Programm runter?
Bei der 95U kann ich ja einfach den Betriebsartenschalter in die Stellung "Copy" tasten, und sie schreibt alles auf ein EEPROM.
Gibt es dieser Funktion bei der 942 auch?
oder hat jemand eine andere lösung?
Danke!
Markus
haben in einer Anlage eine 115er mit CPU942.
Vermutlich ist die Schnittstelle defekt, mit PG740 ging es nicht.
Werde es noch mit anderen Geräten versuchen, aber gehen wir mal davon aus das sie defekt ist.
Wie kriege ich das Programm runter?
Bei der 95U kann ich ja einfach den Betriebsartenschalter in die Stellung "Copy" tasten, und sie schreibt alles auf ein EEPROM.
Gibt es dieser Funktion bei der 942 auch?
oder hat jemand eine andere lösung?
Danke!
Markus