    Hallo SPS Freunde

    Habe folgende Problem. Soll eine Dahlandermotor mit einer SPS ansteuern. Jetzt ist meine frage, muss ich eine Verzögerungszeit einprogrammieren wenn ich von der niedrige auf die hohe Drehzahl oder von der hohe auf die niedrige Drehzahl schalten. Habe in einem Forum gelesen das man 50ms verzögern soll, weiß aber nicht wiso ich verzögern muss. Währe für euer schnelle Antwort dankbar.

    MfG

    Hubert
    Reply With Quote Reply With Quote Ansteuerung eines Dahlandermotores mit einer SPS  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    Danke
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge

    Default

    das macht man wegen der umschaltzeit der schütze.
    son schütz hat, abhängig von seiner grösse, 20-50ms (soweit ich das im moment weiss).

    bei einer stern-dreieck kombination sollte man das natürlich auch machen.

    ich benutze in der regel 100-500ms. kommt natürlich auf die anwendung an.
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  3. #3
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    Hallo,

    Zeiten einsetzen ist immer Mist bei sowas. Ich nutze die Schützrückmeldung. Um einen Schütz einzuschalten muss der andere "Aus" melden. Wenn son Schütz klebt dann gibts ansonsten trotz Zeit Probleme.

    MfG
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Dahlander  

  4. #4
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    Ist es eine alte "Gewohnheit" oder doch immer noch zeitgemäß? 2 Leistungsschütze, die den selben Motor versorgen, verriegel ich immer auch hardwaremäßig über Öffner des anderen.

  5. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    na das extra noch. Das ist schon noch zeitgemäss. Ansonsten hat man bei ner Wendeschützschaltung schnell nen Kurzschluss.

    MfG
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Verriegelung  

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 06.11.2014, 17:05
  2. Kommunikation eines Leistungsmessers mit einer Phoenix SPS
    By fightingflag in forum PHOENIX CONTACT
    Replies: 5
    Last Post: 15.09.2014, 12:49
  3. Ansteuerung eines Motors mit Thermoschutz
    By tofebto in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 13
    Last Post: 17.05.2013, 08:52
  4. Ansteuerung eines SINAMICS G120 über SPS
    By MEK69 in forum Antriebstechnik
    Replies: 9
    Last Post: 20.12.2011, 15:04
  5. Replies: 2
    Last Post: 27.11.2007, 20:48

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •