Hallo

Ich bin gerade bei einem Projekt bei dem ich über TIA V14 eine 315 CPU einsetze.
Ich möchte in der Force Tabelle ein paar Zustände simulieren, es kommt aber die Meldung

Die ausgewählte CPU unterstützt kein forcen


Hat jemand eine Idee? ich hab diese cpu im Step7 verendet und da gings
 
Welche Operanden willst Du forcen? Wie lautet die Meldung exakt? Kann es sein, daß die Meldung eigentlich heißt: "Die ausgewählte CPU unterstützt kein forcen von Merkern" oder so ähnlich?

Forcen ist eigentlich nicht für ausführliche Tests und Simulationen gedacht, sondern um vorübergehend und einfach Hardware-Eingangs- und Ausgangssignale zu forcen ohne Hardware-Eingriffe und ohne Programm-Änderungen. Für Programmentwicklungs-Tests kann man das Programm ändern und die gewünschten Forcierungen ins Programm schreiben, z.B. an den Anfang vom OB1.

Bei Verwendung von PLCSIM braucht man eigentlich kein Forcen, weil man da die gewünschte Eingangszustände direkt in PLCSIM steuern kann.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Die Fehlermeldung lautet "
Die ausgewählte CPU unterstützt kein forcen.
"
Die Steuerung im PLCSIM ist mir bekannt, da ich aber nur PLCSIM V5.4 für S7 300 habe kann ich am PLCSIM keine Tabellen anlegen- glaube ich halt. Im Simatic Manager hat man eine Variablen Tabelle angelegt und einfach werte (mir geht's um INT werte für Simulationen) gesetzt.
Hab gerade gecheckt dass man eine Beobachtungstabelle anlegen muss-dann geht's :D

Vielen Dank für deine rasche u hilfreiche Antwort!!!!
 