TIA Umparametrieren wärend des betriebs

Supersic

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
ich habe nen problem mit dem Umparametrieren von dem energiemessmodul ur20-3em-230v von weidmüller und bin dabei auf dieses forum gestoßen ich hoffe hier könnt mir helfen.^^

unzwar muss ich wärend des laufenden betriebes dass modul umparametrieren das es z.b. von der Spannungsmessung auf die Strommessung umschaltet, habt ihr ne idee wie das funktionieren könnte?
denn sonst kann ich die parametrierung nur über die gerätekonfig der karte einstellen und nicht im programm.
ich hoffe ihr habt ne idee,^^ achja habe eine 1200cpu im einsatz.


mit freundlichen grüßen
Dirk
 
Ich gehe einmal davon aus, das du die über Profinet mit passendem Koppler angeschlossen hast?
Dann steht im Handbuch dazu:
Feldbusabhängige Hinweise zur Parametrierung
PROFINET: Der Parameterblock kann mit einem WriteRecord-
Zugriff (SFB53) auf den Index 125 des Moduls geschrieben
werden. Den Parameterdaten muss eine 4 Byte Header vor-
angestellt werden: 0x1F, 0x00, 0x04, 0x18.
(Seite 372 ist auch der Aufbau des Parameterbockes)

MfG Fabsi
 
das hab ich mir schon gedacht, ich weiß ja trotzdem nicht wie das funktionieren soll sonst hätte ich ja nicht gefragt ;)
 
Zurück
Oben