Guten Morgen Liebe Community,
ich bin noch nicht ganz Sicher ob das der richtige Bereich ist.
Ich Habe eine S7 1515F 2PN im Einsatz mit Tia V14
Worum es mir geht ist folgendes Thema:
Ich habe alle Sicherheitsrelevanten Fehler (Rückführkreisfehler / Diskrepanzfehler / Profisafe Fehler .....) auf einen Quitt Taster im Schaltschrank gelegt.
Über den Normalen Quitt Taster werden nur Prozess Störungen ( Spanner usw. ) Quittiert.
Mein Gedanke ging im Prinzip soweit, das Sicherheitsrelevante Fehler auch erkannt werden.
Der Anlagen Bediener betätigt automatisch den Quitt Taster ohne zu lesen wo der Fehler her kommt....
Nun angenommen ich hätte einen Rückführkreisfehler an einem Ventil und der Anlagenbediener Quittiert diesen weg, könnte eine Gefahrbringende Situation entstehen.
Mein Vorgesetzter allerdings möchte keinen Quitt Taster im Schaltschrank.
Mich würde nun Interessieren, wie Ihr damit umgeht bzw. das gelöst habt.
Vielen Dank schonmal im Voraus
ich bin noch nicht ganz Sicher ob das der richtige Bereich ist.
Ich Habe eine S7 1515F 2PN im Einsatz mit Tia V14
Worum es mir geht ist folgendes Thema:
Ich habe alle Sicherheitsrelevanten Fehler (Rückführkreisfehler / Diskrepanzfehler / Profisafe Fehler .....) auf einen Quitt Taster im Schaltschrank gelegt.
Über den Normalen Quitt Taster werden nur Prozess Störungen ( Spanner usw. ) Quittiert.
Mein Gedanke ging im Prinzip soweit, das Sicherheitsrelevante Fehler auch erkannt werden.
Der Anlagen Bediener betätigt automatisch den Quitt Taster ohne zu lesen wo der Fehler her kommt....
Nun angenommen ich hätte einen Rückführkreisfehler an einem Ventil und der Anlagenbediener Quittiert diesen weg, könnte eine Gefahrbringende Situation entstehen.
Mein Vorgesetzter allerdings möchte keinen Quitt Taster im Schaltschrank.
Mich würde nun Interessieren, wie Ihr damit umgeht bzw. das gelöst habt.
Vielen Dank schonmal im Voraus