Guten Morgen Liebe Community,
ich bin noch nicht ganz Sicher ob das der richtige Bereich ist.

Ich Habe eine S7 1515F 2PN im Einsatz mit Tia V14

Worum es mir geht ist folgendes Thema:
Ich habe alle Sicherheitsrelevanten Fehler (Rückführkreisfehler / Diskrepanzfehler / Profisafe Fehler .....) auf einen Quitt Taster im Schaltschrank gelegt.
Über den Normalen Quitt Taster werden nur Prozess Störungen ( Spanner usw. ) Quittiert.
Mein Gedanke ging im Prinzip soweit, das Sicherheitsrelevante Fehler auch erkannt werden.
Der Anlagen Bediener betätigt automatisch den Quitt Taster ohne zu lesen wo der Fehler her kommt....

Nun angenommen ich hätte einen Rückführkreisfehler an einem Ventil und der Anlagenbediener Quittiert diesen weg, könnte eine Gefahrbringende Situation entstehen.
Mein Vorgesetzter allerdings möchte keinen Quitt Taster im Schaltschrank.
Mich würde nun Interessieren, wie Ihr damit umgeht bzw. das gelöst habt.
Vielen Dank schonmal im Voraus
 
Durch die Quittierung darf eigentlich keine Gefährdung entstehen.
Wenn doch, dann darf die Quittierung nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Entweder durch spezielle Schlüsselschalter, Identsysteme oder Ähnliches.
Bei uns gibt es einige Anlagen mit Schlüsselschalter im Schaltschrank.
Einfache Diskrepanzfehler (Schutztürschalter) lassen sich aber ganz normal quittieren.


Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, wenn die Rückführkreisüberwachung noch im Fehlerzustand ist, darf diese doch überhaupt nicht quittierfähig sein? Da kann es doch zu keiner Gefährdung kommen?
 
Wenn die Sicherheit auslöst und die Anlage abschaltet, quittieren wir das auch über einen gesonderten Quittierungstaster, der auch artig blinkt.
Die läßt sich ohnehin nur quittieren, wenn alles wieder sicher ist.

PS. Wer liest schon Meldetexte???? Bediener eher nicht, zumindest meine Erfahrung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verstehe die Richtlinie halt so....
PL D: sollte jeder Sicherheitsrelevante Fehler detektiert werden, sodass er behoben werden kann....

Beispiel:
Nun gehe ich mal davon aus das bei einem Konventionell verdrahtetem Not-Halt ein Kontakt nicht schaltet:
Dieser wird nun betätigt.
Der Bediener bekommt 3 Arten von Fehler angezeigt:
Primerer Fehler: Not Halt xyz aktiv.
Folgefehler: Luft NIO / Schrauber nicht bereit ..... etc
Und dann nach 200ms: Parallelitätsfehler Not Halt xyz


Würde nun der Quittier Taster der die Safetybausteine Quittiert mit auf dem normalen Quittiertaster der Anlage hängen, bin ich mir sicher ich würde den Fehler nie detektieren.

Sehe ich doch richtig oder ?
Oder wäre in diesem Fall eine Zusammenlegung der Quittaster zulässig ?
 
Der Bediener bekommt 3 Arten von Fehler angezeigt:
Primerer Fehler: Not Halt xyz aktiv.
Folgefehler: Luft NIO / Schrauber nicht bereit ..... etc
Und dann nach 200ms: Parallelitätsfehler Not Halt xyz

Hallo ihoffiwerdbaldtechniker,

erster Fehler „Not-Halt xyz aktiv“ ist OK,
Folgefehler sollte man vermeiden, sofern sich der Aufwand in Grenzen hält. Dabei reicht eigentlich das Signal „Steuerspannung vorhanden“ meist aus.
Schwere Hardware- oder Sicherheitsfehler müssen zwar auch gemeldet werden, aber die Rückstellung sollte etwas anderes erfolgen, als nur kurz die blaue Taste zu drücken. Eventuell über drücken der Taste für >5 Sekunden, oder sogar Steuerung komplett Aus/Ein.

Gruß
Chräshe
 