Hallo zusammen,

wir haben in einem Projekt eine CPU 1516 verbaut (Projektiert mit TIA V14).

An X1 haben wir das Hausnetz des Kunden, über welches wir einen VPN Zugriff auf die Steuerung haben. An X2 hängt unser Profinet.
Gibt es eine Möglichkeit die Steuerung als Router zu verwenden und so per VPN auf unser Profinet zu erreichen?

Vielen Dank!

Viele Grüße,

Luis
 
Hi,

was genau willst du auf dem Profinet machen?
Was geht ist ein S7-Routing von X1 auf die Teilnehmer die an X2 hängen. Ein IP Routing ist nicht möglich.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Danke!

so würden wir gerne die Fernwartungen für die untergeordneten Steuerungen auf dem Profinet durchführen (ET200SP bzw. SEW Teilnehmer). Dachte wir könnten so evtl einen Router sparen.

Viele Grüße,
Luis
 
Hi,

sobald das TIA Portal die Teilnehmer kennt funktioniert ein Routing auf S7 Teilnehmer. Das es beim SEW geht bezweifel ich.

Routing_1.jpgRouting_2.PNG


Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Empfehlung (warscheinlich bereits zu spät...):

Fernwartung durch einen Fernwartungs-Router und nicht per VPN-Zugang der Kunden-IT.
Warum?
Wieviele Anlagen habt ihr bereits darußen, wieviel kommen noch? Wenn ihr für jede einen eignen VPN-Client mit Zugangsadaten bekommt, habt ihr in ein paar Jahren wieviel davon? 10? 50?100?
Die müssen alle aktuell gehalten und die Zugangsdaten müssen verwaltet werden.

In der IT ändert sich ständig irgendwas:
- die Firewall wird ausgetauscht-> neuer VPN-Client
- die Zugangsart wird umgestellt (ip-sec) -> neuer VPN-Client
- etc.
- etc.

https://ewon.biz/de
 
Da muss ich meinem Vorredner Recht geben.
Ich würde ebenfalls über eine zentrale Management-Plattform gehen statt für jeden Kunden Zugänge zu pflegen.

Vielleicht findest du ja bei www.insys-icom.de etwas, da bin ich mir sicher.
Wenn du Fragen zu den Produkten und Leistungen hast, dann schreib mir kurz eine PN mit deinen Kontaktdaten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bezüglich der Diskussion Fernwartungs-Router oder VPN darf man nicht die IT der Kunden vergessen. Unsere IT lässt beispielsweise keine zusätzlichen Router im Netzwerk zu. Die Lieferanten müssen daher mit VPN arbeiten.
 
Hallo zusammen,

wir haben in einem Projekt eine CPU 1516 verbaut (Projektiert mit TIA V14).

An X1 haben wir das Hausnetz des Kunden, über welches wir einen VPN Zugriff auf die Steuerung haben. An X2 hängt unser Profinet.

Hallo!
Nur allgemein dazu: Habe von Siemens mal die Anweisung bekommen, dass man nur X1 für ProfiNet verwenden sollte. Wir hatten das Problem, dass beim Laden von Bausteinen über einen CP die ProfiNet-Kommunikation an X2 immer kurz ausfiel. Als das ProfiNet dann an X1 war gab es keine Probleme mehr.
 
Bezüglich der Diskussion Fernwartungs-Router oder VPN darf man nicht die IT der Kunden vergessen. Unsere IT lässt beispielsweise keine zusätzlichen Router im Netzwerk zu. Die Lieferanten müssen daher mit VPN arbeiten.
Es stellt sich ja nicht die Frage nach Router ODER VPN, sondern nach Router MIT VPN. ;-) Und wenn die IT des Kunden keinen Netzwerkzugang zur Verfügung stellt, geht man halt über Mobilfunk.
 
Zurück