ET 200 stört Profibus

emtewe

Level-1
Beiträge
106
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:

Eine Anlage (CPU 315-2 DP) beim Kunden läuft seit drei Jahren problemlos. Eine Störung deutet nun auf ein Problem mit dem Profibus hin. Der Teleservice Adapter bestätigt dieses Problem, alle Busteilnehmer sind in der Hardwarediagnose erstmal verschwunden.
Das Entfernen der einzelnen Busteilnehmer grenzt das Problem auf ein ET 200 ein, wird der Profibusstecker vom ET 200 gezogen, sind alle anderen Busteilnehmer wieder da, wird der Profibusstecker am ET 200 wieder aufgesteckt, sind ALLE Busteilnehmer wieder weg.

Für mich deutet das auf einen Fehler am ET 200 hin, hat jemand vielleicht schonmal ähnliches erlebt, oder eine Idee was an einem ET 200 kaputt gehen könnte, welches den ganzen angeschlossenen Profibus komplett lahmlegt.

Der Bus läuft mit 1,5 MBit.
3 Teilnehmer sind mit Stichleitungen am Bus angeschlossen mit einer Gesamtlänge von unter 20cm.

viele Grüße
emtewe
 
Et200b

Hallo!

Ich hatte so ein Problem bei einem ET200B (8DI/8DO), düerfte aber zum Glück sehr selten sein.
Wirf das Teil auf den Müll

lg

stony
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Der Bus läuft mit 1,5 MBit.
3 Teilnehmer sind mit Stichleitungen am Bus angeschlossen mit einer Gesamtlänge von unter 20cm.

viele Grüße
emtewe
Stichleitungen sind eigendlich nicht zulässig, die mögliche Länge hierfür ist grundsätzlich für die parasitären Stichleitungen reserviert, die auftreten können.

Und natürlich dürfen nur 2 Abschlusswiderstände eingeschaltet sein, jeweils am Busanfang einer und am Ende.

Wenn dann noch Probleme, die ET200 in die Tonne !
 
Laut Siemens Handbuch EWA 4NEB 710 6078-01a Seite 7-16 sind bei 1,5 MBaud pro Segment 10m Stichleitung erlaubt. Terminierung ist in Ordnung, die Anlage lief zuvor ja auch 3 Jahre problemlos. Das ET 200 wird jetzt getauscht.

Gruß
emtewe
Ich kann da "nur" aus Erfahrung sprechen:
Bei etwas umfangreicherern Busaufbau (ordentlich terminiert) können schon 2m (z.B. das Kabel des PG...) zum Busabsturz führen.

Ich kenne auch wirklich niemanden, der 10m Stichleitung bei 1.5 MBaud einplant...

Diese Seite im Handbuch werde ich mir mal zu Gemüte führen, vielleicht sind da Laborbedingungen gemeint ?
Vergiss auch nicht, wie ich schon geschrieben habe, die parasitären Stichleitungslängen, die sich zwangsläufig in jedem Slave und sogar Stecker ergeben!

Solange behaupte ich ganz dreist:

Stern-Topologie (und damit letztendlich auch Stichleitungen) sind unter Betriebsbedingungen nicht zulässig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie gesagt, ich habe insgesamt 20cm Stichleitung in dem System, 2x7cm und einmal 6cm, das liess sich aus Platzgründen nicht vermeiden. Ich denke das sollte kein Problem darstellen...

Im aktuellen Ahndbuch findest du die Informationen auf Seite 4-36, hier die Fussnote der Seite:

"S7-300, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
4-36 Betriebsanleitung, Ausgabe 01/2006, A5E00105491-06"

Gruß
emtewe
 
Im aktuellen Ahndbuch findest du die Informationen auf Seite 4-36, hier die Fussnote der Seite:

"S7-300, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
4-36 Betriebsanleitung, Ausgabe 01/2006, A5E00105491-06"

Gruß
emtewe
Habs eben nachgelesen.
Allerdings wird dort immer über "PG oder PC" als Busteilnehmer an Stichleitung gesprochen, nicht über Slaves.
 
insgesamt 20cm Stichleitung in dem System, 2x7cm und einmal 6cm,

Hallo,
der mechanische Aufbau ist sehr interessant. Wenn normale Profibusstecker mit 2 Kabelabgängen verwendet sind, sollte am Anfang und am Ende je ein Stecker mit unbelegtem Abgang stecken. Nur diese beiden werden terminiert.
Wenn die ET200 schon eingeschaltet war, bevor die Baudrate vom Master festgelegt wurde, kann das schonmal crashen. Abhilfe: ET200 bei der Inbetriebnahme erst an die Stromversorgung anschließen, wenn der Master schon läuft und die Busgeschwindigkeit klar ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Stichleitungen sind dadurch entstanden, dass in einem Gerät mit wenig Platz ein Buskoppler zum Einsatz kommt. Dort wurde die 9 polige Sub-D Buchse des Profibusteilnehmers einfach bis zur Front des Gerätes verlängert, das ganze natürlich abgeschirmt und so kurz wie möglich.
Der Profibusstecker sitzt also in der Frontplatte des Gerätes, und innen ist eine kurze Verbindungsleitung (6-7cm) die zum Profibusteilnehmer führt.
 
Hallo,
...Wenn normale Profibusstecker mit 2 Kabelabgängen verwendet sind, sollte am Anfang und am Ende je ein Stecker mit unbelegtem Abgang stecken. Nur diese beiden werden terminiert....

Der Stecker mit eingeschaltetem Buswiderstand muss auf jeden Fall auf ein Gerät aufgesteckt sein, bzw. müssen aktive Terminatoren (mit Spannungsversorgung) benutzt werden.
 
Stichleitungen sind eigendlich nicht zulässig, die mögliche Länge hierfür ist grundsätzlich für die parasitären Stichleitungen reserviert, die auftreten können.

Hab ich das richtig verstanden mit diesen Sichleitungen? Wir haben in einer neuen Anlage das ganze jetzt so realisier. Es sind insgesamt 5 Schränke.Diese fahren wir vom ersten Schrank aus (Sitz der 400ér SPS) über repeater an.Von den jeweiligen Schränken fahren wir wieder über Repeater jeweils immer 2 Frequenzumrichter und 2 Durchflussmessungen an (über Stichleitungen).Ist dies nicht zulässig?
 
@Bender25
Deswegen habt ihr ja die Repeater eingesetzt, da macht man einen neuen Profibuszweig auf, das geht.

vielen Dank!! War mir jetzt nicht mehr sicher... Bis gestern hatten wir ein Problem mit dem sch.... Bus.Wir haben 4 Danfoss FU´s dran und in unregelmäßigen abständen wurden E/A´s von der S7 geschrieben und Relais klackerten wie verrückt in den Schränken... (auch bei ausgeschalteten FU´s) und der Bus spielte verrückt.Haben allerdings das Problem jetzt... "Zusätzlich mit 70mm² FU´s geerdet"
 
Zurück
Oben