Hilfe bei Test einer Im308c

C

chriss1233

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ihr alle!:)

Ich bin neu hier und hab direkt mal eine Frage:


Ich soll eine IM308c für S5 in betrieb nehmen, doch nachdem ich die Projektierung auf der Memory-Card gespeichert habe und diese einstecke und nach dem anlaufen leuchtet die IF Led dauerhaft. Ausserdem ist die CPU nicht mehr in STOP aber auch nicht in RUN, keine LED leuchtet.

Die Memory-Card brenne ich mit IBH Softtech S5 & S7 und erstelle die Binärdatei mit COM Profibus.
Die Baugruppe ist definitiv im richtigen Steckplatz.

Was kann das sein?:confused:
 
Hi,

du musst die Memory Card unbedingt mit COM Profibus schiessen.
Dazu den Busmaster (CPU) markieren und Export->MemoryCard wählen.

Dann sollte es auch funktionieren.


Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem bei der sache ist das es der Prommer von IBH ist und NICHT mit der COM Profibus Software kompatibel. Ich habe es bisher immer als Binärdatei gespeichert und dann bei IBH gebrannt. Gibts keine andere möglichkeit?

Danke für die Antwort!
 
Laut Handbuch scheint hier ja irgendetwas nicht mit der MemoryCard zu stimmen.
Vielleicht funktioniert es auch schon direkt mit einem Buskabel an der IM.

Da du es ja anscheinend schon des öfteren so gemacht hast, scheint hier ja kein grundsätzliches Problem vorzuliegen.

Also Memory Card nochmals löschen, und mit der Binärdatei beschreiben.

Ansonsten kA, da ich immer mit dem PG arbeite :rolleyes:

Viel Glück Centi
 
Also ich extrahiere mit COM Profibus die *.2bf datei. Dann lade ich IBH Softtech das File Importiert aber auf "alle Dateien" eingestellt, weil er sonst die *.bin nicht erkennt und nur die *.b2f laden kann. Dann brenne ich die dann mit IBH. Nur dann kommt immer der Fehler beim Starten der Baugruppe.
 
Zuletzt bearbeitet: