Wieder eine Frage zur Siwarex-U.

Tigerkroete

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, endlich bin ich soweit es mit der Siwarex-U aufzunehmen.
Ich habe schon viel im Handbuch gelesen, aber habe wieder einige Anfangsblokaden.
Ich habe vorhin überhaupt meine erste Baugruppe (Zählerbaugruppe) in Betrieb genommen. Im nachhinein war das recht logisch. Man konnte durch einen mitgelieferten UDT einen DB generieren und mit einer beigefügten Funktion alles steuern.
Irgendwie "scheint" mir das nun bei der Siwarex viel komplizierter zu sein.
Wenn ich es richtig verstehe, gibt es nur die beiden Funktionen SFC58 und 59 zum lesen und schreiben der Datensätze. Doch genau diese Datensätze machen mir gerade Schwierigkeiten. Ist mit Datensatz nun ein bestimmter Abschnitt in einem DB gemeint? Und falls ja, wird dieser DB wieder mit einem vorgefertigten UDT erzeugt oder muss man ihn sich selber schreiben.
Und wo finde ich meine SFCs? Bei der Zählerbaugruppe fand ich sie in der Bibliothek. Durch das Setup der Zählerbaugruppe wurde ein eigener Bibliothekenordner angelegt. Habe natürlich auch schon das Projektierungspaket für die Siwarex installiert, kann aber meine SFCs nicht finden :-(.

Vielen Dank,
Tigerkroete
 
O.K., ich bin zwar noch nicht fertig, habe aber schon vieles hinbekommen.
Für diejenigen, denen es nicht klar ist mal eine grobe Anleitung, wie man eine Siwarex-U zum laufen kriegt:

Als erstes installiert Ihr das Projektierungspaket. Danach findet Ihr Eure Siwarex in der Hardware-Konfiguration.
Am besten lädt man sich dann von Danielegger seinen UDT als Quelle runter, unter:

http://www.sps-forum.de/attachment.php?attachmentid=798&d=1149174573

Daraus erstellt Ihr Euren Datenbaustein.
In der Standard Library findet Ihr die SFCs 58 und 59, die Ihr zur Einbindung der Siwarex in Euer Programm benötigt.
Beispiele zum Funktionaufruf gibt es im Handbuch.
Fertig! Eure Gewichtswerte findet Ihr nun unter Bruttogewicht in den Datensätzen 31 und 32.

Soweit bin ich schonmal. Jetzt muss ich noch das Justieren für den Bediener per TP177A ermöglichen.

Viele Grüße,
Tigerkroete
 
Zurück
Oben