Hallo, liebe SPS-Community!

Ich habe leider nach langem Suchen noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Grundlegende Situation: Eine S5 Steuerung soll über Ethernet (TCPIP) ferngesteuert werden, über ein firmenexternes VPN.

Dazu habe ich eine VM mit XP SP3 aufgesetzt, auf dieser Step5 installiert.

Nun komme ich nicht dazu, als Schnittstelle "H1" auszuwählen. SIMATIC NET ist installiert (leider nur Edition 2005 + HF1, leider keine andere verfügbar), über S5DRV.exe kann ich aber jedoch den Treiber für H1 nicht anwählen! (siehe Anhang).

Welche Möglichkeit bleibt? Ich bin den sonstigen Anleitungen, die auch von Siemens selbst gestellt werden, minotiös gefolgt (Siemens).

Bitte um Hilfe!

Beste Grüße
Ein langsam an sich selbst zweifelnder Anwender
 

Anhänge

  • H1 Step5.PNG
    H1 Step5.PNG
    12,9 KB · Aufrufe: 35
Funktioniert das mit dem Zugangspunkit schon?
Es kann schon sein, dass das Simatic Net Paket in der Version entscheidend ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die fixe Antwort!

Ja, das ist auch mein Gedanke, aber an der Front lässt sich soweit alles einstellen, es geht mir mehr um die Komponente "S5DRV" im Ordner von Step5, die mich keine Treiber nachinstallieren lässt.
Das ist mein größtes Problem, denn ohne das -> nur Schnittstelle AS511 möglich.

EDIT: Die Schnittstelle taucht jetzt auf! Kann nun über Step5 IE einstellen, werde die Verbindung demnächst testen, ich glaube mit dem S5DRV war ich auf dem Holzweg....
Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

S5 Drive hat damit nichts zu tun wenn du unter Windows arbeitest, dass ist nur für Dos. Du musst unter PG/PC Schnittstelle den Zugangspunkt CP_H1_1 auswählen und dort deine TCP/IP karte einstellen, dann solltest du auch Industrial ethernet im S5 auswählen können und musst dann natürlich noch die Pfad-Datei für die CP der CPU einstellen und du brauchst normalerweise eine Affenschaukel von CP zu CPU.
 
Ja genau, das habe ich jetzt auch gemacht, die Anlage, bzw. der CP und cie CPU sind bereits für Fernzugriff verbunden, es ging wirklich nur darum, über S5 eine Verbindung zur Anlage über VPN (Ethernet) zu bekommen.

Vielen Dank!
 