Habe doch glatt vergessen mich hier zurückzumelden. Gut das ich nun eine Email erhalten habe.
Ich habe "damals" ein Upgrade der BasisLibrary auf V8.2.0.5 durchgeführt. Danach war der Fehler behoben.
Mittlerweile habe ich auf V8.2.0.9 (12.04.2019) hochgerüstet.

Das Upgrade von V8.2.0 auf V8.2.0.9 (aktuellste Version) ist komplett in RUN ladbar.

Falls weitere Fragen zur Aktualisierung der Bibliothek bestehen, einfach fragen. Es gibt dort ein paar Punkte zu beachten.



-> Nach Aktualisierung der BasisLibrary:1. AS übersetzen: Gesamtübersetzen
2. AS Programm laden: Änderungsladen
3. AS STOP notwendig: Nein
4. OS übersetzen: Änderungsübersetzen

https://support.industry.siemens.co...ic-pcs-7-bibliotheken-updates-?dti=0&lc=de-WW
 