Guten tag die Herren,

Ich habe beim programmieren meines siemens Logo OBA0 leider ein problem.

Ich bin gerade dabei eine Espressomaschine zu programmieren. Die Espressomaschine hat 2 Wasserbehälter, in welchen jeweils ein pt-1000 fühler steckt.

Die beiden pt-1000 fühler werde ich an dem AM2 RTD modul anschliessen. Ich würde das gerne so programmieren, dass meine Heitzkørper das wasser auf 95 grad aufwärmt und dann ausschaltet. Wenn die Wassertemperatur dann unter 85 grad kommt, dann den Heitzkörper wieder anschaltet, bis das wasser 95 grad warm ist.

Am liebsten würde ich das ganze über den PI-regulator machen, aber ich habe leider kein analog ausgangsmodul zur hand :(

Ist es møglich, mein LOGO! so zu programieren, und wenn ja wie?

LG aus Dænemark
 
Wofür willst Du einen Analogausgang verwenden? Für das Heizen reicht doch ein 2-Punkt-Regler mit Digitalausgang zum Ein/Ausschalten der Heizung.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wofür willst Du einen Analogausgang verwenden? Für das Heizen reicht doch ein 2-Punkt-Regler mit Digitalausgang zum Ein/Ausschalten der Heizung.

Harald

Hallo Harald,

für diese einfach Ein-/Ausfunktion hat die LOGO! einen fertigen Block, den analogen Schwellwertschalter.
Für den ON-Parameter nimmt man den Ausschaltwert (950 = 95,0 °C), für den OFF-Parameter den Einschaltwert (850 = 85,0 °C). Mit einem NOT-Block wird dann das Ausgangssignal des Schwellwertschalters negiert und man hat die gewünschte Funktion.
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    13,7 KB · Aufrufe: 27
Hi Harald - meiner meining nach hast du vøllig recht. Jedoch kann ich im Soft Comfort 8 program den PI-regler nur an einen Analogausgang verbinden.

Theoretisch müsste es doch machbar sein den PI-regler an einen digitalen 230V ausgang anzuschliessen, oder?

Vielen dank für deine antwort

Joachim
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich denke der PI-Regler ist dafür etwas über das Ziel hinausgeschossen.

In der Regel ist der Wasserbehälter nicht so wahnsinnig groß, das Heizen geht somit relativ schnell. Ähnlich wie bei einem Wasserkocher zuhause. Da reicht es doch völlig das Ganze über den Analogen Schwellwertschalter wie GUNSMANS vorgeschlagen hat zu realiseren.


Hallo GUNSAMS - Ich habe deine aufstellung eben ausprobiert. Bei mir geht der ausgang bis 850 an, verbleibt aus bis die temp. auf 950 ist, und geht dann wieder an. :sad:

Ein- und Ausschaltschwelle vertauscht? Les mal die Hilfe zu dem Baustein

EDIT: Ich glaub man musste ON und OFF die Werte vertauschen, um eine andere "Wirkrichtung" vom Baustein zu erzielen

Gruß

Chris
 
Hi Chris - wahrscheinlich hast du recht :)

Jetzt funktioniert auf jeden fall alles, mit dem Schwellwertschalter. :grin:

Vielen dank für eure schnelle hilfe.

Joachim
 