TIA Passwortabfrage Programmieren

Black_Hornet

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich sitze vor folgendem Problem: Im Rahmen meines Studiums soll mithilfe von TIA Protal V13 eine Passwortabfrage mittels HMI-Panel erstellt werden.
Im folgenden hier einmal der genaue Arbeitsauftrag:
Programmieren Sie eine vierstellige Sicherheitsabfrage, die bei falscher Eingabe auf dem HMI einen Bildschirm aufruft, der "Falsche Eingabe" ausgibt.
Bei richtiger Eingabe (0029) der Sicherheitsabfrage kann der Benutzer in einem neuen Bildschirm einen neuen vierstelligen Code eingeben, der ab der Betätigung als neuer Sicherheitscode gilt.
Mein Problem besteht darin, dass mir der Ansatz fehlt, diese Abfrage mithilfe der Funktionsbausteine (nicht wie üblich mit WinCC etc...) zu Programmieren.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
 
Mal so als Ansatz, zwei Variablen in der PLC, eine mit dem aktuellen Code, eine zweite mit dem Code, den du im HMI in einem E/A-Feld eingeben kannst.
Neben dem EA-Feld einen Button 'OK', welcher in der Steuerung ein Bit setzt, wenn dieses gesetzt ist prüfst du ob beide Variablen gleich sind.

Wenn dem nicht so ist, lässt du ein Popup-Fenster mit dem Text "Falsche Eingabe" anzeigen, wenn die Codes gleich sind, wechselst du in ein anderes Bild, in dem du den Code ändern kannst (oder ein weiteres Popup, je nachdem)

Oder soll das komplett ohne Steuerung, also nur im HMI passieren?
 
Zurück
Oben