Hallo Kollegen,

ich habe mit Profibus ein DP-Master ( CPU 315-2DP ) und DP-Slave ( CPU 315-2DP ) verbindet, PB Led ERR leuchtet aber immer, wie kann ich ein Fehlerdiagnose am Profibus machen?

MFG,
Rose
 
die erwähnte led ist mir nicht bekannt. ;)
aber ich denke du meinst die BF.

im s7-manager zielsystem\diagnose\hardware diagnostizieren.

alles korrekt in hw-config konfiguriert?

wie's geht findest du hier in der FAQ.
ein beispielprojekt im forum auf meiner hp.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
volker schrieb:
die erwähnte led ist mir nicht bekannt. ;)
aber ich denke du meinst die BF.

im s7-manager zielsystem\diagnose\hardware diagnostizieren.

alles korrekt in hw-config konfiguriert?

wie's geht findest du hier in der FAQ.
ein beispielprojekt im forum auf meiner hp.

danke Volker,

deine Beispielprojekte sind mir immer sehr hilfreich:)

Rose
 
BF oder SF LED?

BF - Busfehler (z.B. Konfig Fehler, Teilnehmer nicht vorhanden usw.)
SF - Sammelfehler (Algem. Fehler, LAstspannung nicht vorhanden usw.)
 