TIA Kommunikation zw. S7-1500 und S7-300 per per PN/IE (event. Device Proxy)

onid

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Ich moechte von einer S7-1500 mit Hilfe von CP343-1 Lean auf unterschiedliche S7-300 CPU's (Stationen) zugreifen (nur lesen). Mit neueren CPU's (mit MMC-Card) z.B. 314-1AG14-0AB0 funktioniert das mit dem Baustein GET sehr gut, da die CPU im TIA Portal Hardware-Katalog vorhanden ist.

Das ist Problem ist, dass bei alten 300er CPU's (mit Schluesselschalter) die nicht HW-K. vom TIA Portal vorhanden sind. Dadurch kann ich die 300er Stationen im TIA nicht konfigurieren!
Ich habe probiert, anstatt die alten 300er CPU's mit einem Proxy Device zukonfigurieren. Bei neuen CPU's funktioniert das auch und ich sehen, nach der Initialisierung, die Variablen der 300er Station. Leider kann ich diese nur bei einem HMI-Projekt verknuepfen und nicht im 1500er Programm!?!?!
Wie kann ich vom 1500er Programm auf die Variablen das 300er Progamm (mit den alten CPU's mit Schluesselschalter) zugreifen???

Danke
 
Moin onid,

Ich moechte von einer S7-1500 mit Hilfe von CP343-1 Lean auf unterschiedliche S7-300 CPU's (Stationen) zugreifen (nur lesen).

Heißt das, dass Du an eine S7-1500 einen CP343-1 projektieren willst? Geht das? Ich denke dafür wird ein CP1543-1 benötigt.

Auf jeden Fall solltest Du über eine open-TCP-Kommunikation auf die Daten der 300er CPUs zugreifen können. Wenn ich SIEMENS richtig verstehe, haben sie diese Art der Kommunikation bei den neuen Steuerungen auch in den Vordergrund gerückt.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die PUT/GET-S7-Verbindung ist es völlig egal, ob die Platzhalter-S7-300-CPU exakt mit der richtigen Bestellnummer projektiert ist, man kann einfach irgendeine S7-300 im Projekt platzieren, hauptsache die IP-Adresse (und der CPU-Steckplatz) stimmen mit der realen CPU überein.

Um mit PUT/GET auf irgendeine S7-300 zuzugreifen, muß man die S7-300 auch gar nicht im TIA-Projekt "als Platzhalter" projektieren - man kann auch S7-Verbindungen zu "unspezifizierten" Partnern projektieren: Rechtsmausklick auf die 1500-CPU > Neue Verbindung hinzufügen

Harald
 
Zurück
Oben