Step 7 ET200 Austausch AI-Karte

Benni29

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

folgender Sachverhalt: Ich will an einer Anlage Drucksensoren nachrüsten. 5 sind verbaut 10 sollen es werden. Aktuell liefern die 5 Sensoren ein 0-10V-Signal. Laut Datenblatt können die Sensoren auch 4-20mA ausgeben. Die ET200-Station an dem die Sensoren angeschlossen sind, ist voll, der Schaltschrank ebenso. Nun meine Überlegung:
Aktuell sind die Sensoren an einem AI-Modul mit Spannungsmessung angeschlossen (6ES7134-4FB01-0AB0) dort können nur 2 Analogwerte verarbeitet werden. Ich würde diese gern durch AI-Karten mit Stromeingang ersetzen (6ES7134-4GD00-0AB0). Dort könnte ich 4 Analogwerte verarbeiten, dementsprechend den vorhandenen Platz effizient nutzen. Meine Frage:
Habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen, bzw. muss dabei noch etwas berücksichtigen?

Vielen Dank im Voraus
 

Anhänge

  • et200s_2ai_u_st_manual_de-DE_de-DE.pdf
    598,6 KB · Aufrufe: 18
  • et200s_4ai_i_2wire_st_manual_de-DE.pdf
    374 KB · Aufrufe: 13
Das sollte meiner Meinung nach funktionieren.

Was Du noch klären mußt:
- Können die Sensoren als 2-Draht-Sensor geschaltet werden (passiv, 2DMU)?
Laut Prinzipschaltbild sollten auch 4DMU-Sensoren angeschlossen werden können (Sensor_I+ an Mn-) - das weiß ich aber nicht sicher, das müßtest Du ausprobieren.
- Passen die vorhandenen Terminalmodule? ggf. müssen auch die Terminalmodule ersetzt werden
- Stört die schnellere AD-Zykluszeit im Programm? (2AI 10V Modul: alle 130ms neue Werte / 4AI 20mA Modul: alle 40ms neue Werte / die Integrationszeit je Kanal ist bei beiden Modulen gleich: 20ms)
- Sind noch genug zusammenhängende E-Adressen frei? Eventuell müssen die E-Adressen der vorhandenen Kanäle oder gar anderer Module verschoben werden oder das Einlesen der AI im Programm muß geändert werden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für deine Antwort... der Hinweis mit den Terminalmodulen :s12:
Ansonsten : Anschluss wie im Anhang unten links, sollte also kein Problem sein. Wobei ich den OUT1 wahrscheinlich nicht verwenden werde. Taktzeiten auch kein Problem.
Mit den Adressen muss ich noch etwas jonglieren aber das war vorher klar.

Danke
 

Anhänge

  • 1x Drucksensor PN2093 -25bar.pdf
    80,9 KB · Aufrufe: 36
Im Datenblatt des Drucksensors sieht das meiner Meinung nach nicht wie ein 2-Draht Sensor aus !??
 
Den Analogausgang des Sensors kann man nicht als 2DMU schalten.
Es sollte aber so funktionieren:
Code:
Sensor   24VDC-Versorgung   AI

(1)BN ---------(L+)-------- P1
(3)BU ---------(L-)-------- P2
(2)WH --------------------- M[SUB]n-[/SUB]

Die M[SUB]n+[/SUB] alle unbeschaltet lassen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwie hab ich das noch nicht begriffen. Was ist am AI (Eingangsbaugruppe) P1 bzw P2.

Ich habe hier konkret eine 6ES7 134-4GB00 (2AI 2 Wire) und möchte da gern einen 4 Draht Sensor anschließen. (1 Braun an ? / 3 Blau an ? / Weiß (Ausgang 2) an ? /Schwarz (Ausgang1) an ??
Harald kannst Du mir noch mal helfen ob das mit einen Trick gehen könnte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Rudi

Links von der 134-4GB00 hast Du ein Powermodul PM-E (Power Einspeisung für ET200S-Rückwandbus durch die Terminalmodule), z.B. 138-4CB11, da schließt Du 24VDC (+) an 2/6 und (-) an 3/7 an
(+) von 2/6 wird im Rückwandbus die "Sammelschiene"-Spannung P1 (L1)
(-) von 3/7 wird im Rückwandbus die "Sammelschiene"-Spannung P2 (M)

Der Rückwandbus inkl. P1 und P2 wird durch die ganzen Terminalmodule weitergeschleift ("quergebrückt"), die P1 und P2 enden im Terminalmodul vor dem nächsten PM-E Powermodul (wo eine neue Spannung eingespeist werden kann)

Alle Elektronikmodule können nun Power von den Sammelspannungen P1 und P2 anzapfen, ohne daß diese Spannungen vorn am Terminalmodul angeschlossen werden müssen - man spart also eine extra 24V+ und Masse-Verdrahtung.

Um an der 134-4GB00 (2AI 2 Wire) einen 4-Draht-Sensor anzuschließen, muß man den 0V-Anschluß des Sensors mit M[SUB]ANA[/SUB] verbinden - M[SUB]ANA[/SUB] ist bei diesem 2AI-Modul auf die Terminalklemmen 3/7 herausgeführt. Bei dem 4AI-Modul ist M[SUB]ANA[/SUB] nicht am Terminalmodul verfügbar - aber an P2. Bei beiden Modulen ist M[SUB]ANA[/SUB] mit P2 verbunden, so daß man beiden Modulen auch P2 als Bezugspotential verwenden kann bzw. muß.

Der Trick für 4-Draht-Sensor: man versorgt P1/P2 und den Sensor aus der selben 24VDC-Quelle (bzw. mindestens das Bezugspotential P2 muß verbunden sein), dann schließt man noch den Stromausgang des Sensors an den Analogeingang M[SUB]n-[/SUB] an. So ist gewährleistet daß die 20mA aus dem 4-Draht-Sensor in den Analogeingang hineinfließen.

Anschluß 3/4-Draht-Sensor an 134-4GB00 (2AI 2 Wire):
Code:
Sensor   24VDC-Versorgung   PM-E   2AI

(1)BN ---------(L+)--------- P1 ----+-----...
(3)BU ---------(L-)--------- P2 ---3-7----...
(2)WH ---------------------------- M[SUB]n-[/SUB] (2 bzw. 6)

Die Mn+ (1 und 5) alle unbeschaltet lassen.

Kurz: 1/Braun an (+), 3/Blau an (-), 2/Weiß an (M[SUB]n-[/SUB]) (2 bzw. 6)
An P2 (3 und 7) kann man (3)BU der Sensoren anschließen, man kann sie aber auch an beliebiger Stelle mit dem P2(M/L-)-Potential verbinden.

Harald
 
@ Harald Besten Dank !! Ich suche schon lange eine Möglichkeit 2 Draht AI Baugruppen zu testen. Werde nun versuchen nach diesem Prinzip einen Sollwertgeber anzuschließen. Ich hoffe das funktioniert wenn ich die Versorgungsspannung des Sollwertgebers von der ET200s Baugruppe nehme und die Ausgang an Klemme 2 bzw 6 anschließe.
Grüße
 
Zurück
Oben