-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Programmierfreunde,
aktuell bin ich in Japan für ein Projekt und es gibt ein echtes Phänomen an dieser Anlage.
Infos:
Siemens CPU: 414-2DP
Ladespeicher: 56%
Arbeitsspeicher Code: 90%
Arbeitsspeicher Daten: 26%
Netzwerk in einem FB mit I-DB:
Bisher schaltet ein UND-Baustein nach dem SR-Baustein nicht weiter,
wenn man weitere UND-Bausteine am SR-Baustein anfügt, wandert der Fehler zum nächsten UND-Baustein.
Anlage läuft ansonsten mit komplizierten Berechnungen einwandfrei.
STOP/RUN, Komprimieren des Speichers, Generieren und austauschen des Instanz DB´s, usw, usw brachte keine Abhilfe
Gibt es Ideen um dieses zu beseitigen?
Viele Grüße aus Obihiro, Japan!
Joe
aktuell bin ich in Japan für ein Projekt und es gibt ein echtes Phänomen an dieser Anlage.
Infos:
Siemens CPU: 414-2DP
Ladespeicher: 56%
Arbeitsspeicher Code: 90%
Arbeitsspeicher Daten: 26%
Netzwerk in einem FB mit I-DB:
Bisher schaltet ein UND-Baustein nach dem SR-Baustein nicht weiter,
wenn man weitere UND-Bausteine am SR-Baustein anfügt, wandert der Fehler zum nächsten UND-Baustein.
Anlage läuft ansonsten mit komplizierten Berechnungen einwandfrei.
STOP/RUN, Komprimieren des Speichers, Generieren und austauschen des Instanz DB´s, usw, usw brachte keine Abhilfe
Gibt es Ideen um dieses zu beseitigen?
Viele Grüße aus Obihiro, Japan!
Joe
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: