TIA Unterschiedliche Treiber oder Quelladresse erkennt Safety Fehler.... Hilfe :-)

Tmbiz

Level-2
Beiträge
562
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Safety Baugruppe... Es handelt sich um eine 6es7193-1sk01-0ab0 CPU und je eine 6es7136-6ba00-0ca0 und 6es7136-5db00-0ab0

In der Diagnose wird mir gesagt:

Der PROFIsafe-Treiber hat eine verbotene oder unterschiedliche Quelladresse erkannt.
Behebung:
Überprüfen Sie die Parametrierung des PROFIsafe-Treibers.

und

Die Baugruppe hat einen Parametrierfehler erkannt. Parametrierfehler beinhalten:
- Die Baugruppe kann keine Parameter auswerten (Beispiele für mögliche Ursachen:
- unbekannte Parameter, ungültige Parameterkombination).
- Der Baugruppe wurden noch keine Parameter zugewiesen.
- Die Kalibrierung durch den Anwender passt nicht zur Parametrierung.
- Kalibrierfehler
Behebung: Prüfen Sie die Parameter und korrigieren Sie diese. Laden Sie die Parameter danach wieder in die Baugruppe.

Was kann ich machen und woran liegt das? Wie kann ich denn Fehler beheben?
 
Die Erfahrungen mit TIA sind noch zu gering, daher wendest du dich am besten an den Siemens Support. Wir hatten auch einen ähnlichen Fehler an einer SAFETY CPU und mussten uns an die Siemens Hotline wenden. Schlussendlich war die Lösung: Wir mussten ein Powermodul verbauen (hatten vorher 24V direkt verdrahtet) und die Firmware der Baugruppe entsprach nicht dem projektiertem und musste geupdated werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähm Blödsinn - wir haben hier genug Leute mit reichlich Kompetenz :)
Stell doch mal ein paar Bilder von deiner Hardware Konfig hier rein. Hast du schon Fehler beim Überzetzen der Hardware oder erst nach dem Laden in der Online-Diagnose?
 
20180301_100536.jpg20180301_095708.jpg

Das Laden der Software auf die Steuerung ist keine Problem. Die Steuerung geht in Run aber gibt immer eine Error aus. Die beiden Safe Module zeigen auch die ganze Zeit Error.
 
Moin,
Hast du die F-Zieladressen auch zugewiesen? (Online auf Steuerung gehen - rechter Mausklick auf F-Karte in der Gerätekonfiguration - F-Adresse zuweisen):
F-Zuweisen.jpg
Wie sehen deine F-Parameter der Karten und der CPU in der Geräte-Konfiguration aus?
 
3.jpg

Hey, das geht immer noch nicht so wie es soll. Ich habe mal mit dem Support gesprochen. Der Typ meinte, dass die CPU die Module nicht erkennt. Ich solle die Safe Adressen Zuweisung noch mal machen. Aber wenn ich das machen, zeigt mir das System immer abgebrochen usw an. Ich habe auch alle Module schon mal aus dem Projekt gelöscht und noch mal eingefügt aber das hat auch nichts gebracht.
 
Hallo Tmbiz,

Ist das auf dem Bild oben die aktuelle Ausbaustufe der Station?
Wenn ja würde ich erst mal Spannung an die F-Module legen (weißer Einspeisesockel) da diese ohne Spannung auch immer fehler ausgeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tmbiz,

Ist das auf dem Bild oben die aktuelle Ausbaustufe der Station?
Wenn ja würde ich erst mal Spannung an die F-Module legen (weißer Einspeisesockel) da diese ohne Spannung auch immer fehler ausgeben.

Ja Spannung ist drauf. Auf dem Bild ist das leider noch nicht so. Ich habe es mit Spannung und ohne getestet. Ich habe auch die Einspeisesockel getauscht und alles noch mal getestet. Aber daran scheint es nicht zu liegen.
 
Ist die Hardware denn auch richtig projektiert? Also hast du in der Hardware auch die richtigen Base-Units drin?
 
Ja ich habe die hellen also "neue Potentialgruppe" unter den Modulen. Das ist im Projekt so und auch in der Realität.

Hier die aktuellen Meldungen aus dem Fehlerspeicher:

Die Baugruppe hat einen Parametrierfehler erkannt. Parametrierfehler beinhalten:
- Die Baugruppe kann keine Parameter auswerten (Beispiele für mögliche Ursachen:
- unbekannte Parameter, ungültige Parameterkombination).
- Der Baugruppe wurden noch keine Parameter zugewiesen.
- Die Kalibrierung durch den Anwender passt nicht zur Parametrierung.
- Kalibrierfehler
Behebung: Prüfen Sie die Parameter und korrigieren Sie diese. Laden Sie die Parameter danach wieder in die Baugruppe.



Im Remanenzspeicher ist kein Zugang zur F-Adresse gespeichert.
Behebung:
Prüfen Sie, ob der Speicher vorhanden ist oder tauschen Sie ihn ggf. aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also wenn ich dein Foto von den Karten mit dem Screenshot aus der Adresszuweisung vergleiche, dann passt doch der HW-Aufbau nicht zusammen. In dem Foto ist die TM Baugruppe die letzte, in deinem Screenshot aber vor den F-Baugruppen. Bist du sicher, dass dort alles zusammen passt?
 
Ich kann mir vorstellen das es ein Problem mit dem Speicher der F-Adresse gibt. Ich hatte auch mal einen Fehler mit einem defekten Speicher.
Ist unter dem letzen Modul der richtige F-Speicher eingelegt. (Es kann zu Problemen kommen wenn die Module mal umgesteckt wurden, da dann der Speicher schon in einer anderen Base Unit steckt.)
 
Zusätzlich zu den genannten Möglichkeiten fällt mir noch folgendes ein:

- Einspeisemodul F-Baugrupper versorgen, da die Baugruppe davor getrennt ist, möglicherweise speist der TE nur am ersten Modul ein, ist die zweite F-Baugrupe auch auf einem getrennten Terminalmodul mus hier auch eingespeist werden

- Einstellung der F-Parameter der CPU, hier speziell die Grenzen für die F-Zieladresse



-fehlende Abschlussplatte am ET200-Rack
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja ich habe die hellen also "neue Potentialgruppe" unter den Modulen. Das ist im Projekt so und auch in der Realität.

Hier die aktuellen Meldungen aus dem Fehlerspeicher:

Im Remanenzspeicher ist kein Zugang zur F-Adresse gespeichert.
Behebung:
Prüfen Sie, ob der Speicher vorhanden ist oder tauschen Sie ihn ggf. aus.

Diese Meldung heißt ganz einfach das der Kodierstecker fehlt.
 
Moin Leute,

ich hab jetzt ein ähnliches Problem.

Ich bekomm auf 2 Modulen auch Parametrierfehler. Dabei sind die Beiden F-DQ Module genau wie das 3. Funktionierende Parametriert.

Die Hell und Dunklen Zusammensetzung ist auch richtig.
Trotzdem bekomm ich den Fehler Parametrierfehler.

Jemand eine Idee woran es noch liegen kann?

Hab den Speicher mal mit einem F-DI Modul getauscht und neu getauft. Immer noch der selbe Fehler auf dem selben Modul
 

Anhänge

  • Aufbau.PNG
    Aufbau.PNG
    22,8 KB · Aufrufe: 19
  • diagnose.PNG
    diagnose.PNG
    24,7 KB · Aufrufe: 20
  • Parameter_1.PNG
    Parameter_1.PNG
    29,7 KB · Aufrufe: 17
  • parameter_2.PNG
    parameter_2.PNG
    31,5 KB · Aufrufe: 16