Step 5 PG --> SPS Programm übertragen nicht möglich

SchmiererKai

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich stehe gerade vor folgendem Problem.
Ich habe ein Programm aus einer S5 geladen. Dieses abgeändert (minimal) und wollte dies wieder zurückschreiben in die Steuerung.
Leider ist mir nicht möglich das Programm zu übertragen. Die Software meldet nur das die SPS nicht korrekt antwortet.
Komischerweise kann ich Bausteine beobachten und auch das Programm herausladen.
Programmübertrag ohne EPROM (Flash) habe ich auch schon versucht. funktioniert leider auch nicht. Selber fehler.

Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wie ich das Problem lösen könnte?

Steuerung:
S5 115U CPU 945​
Speicher:
5v Flash (6ES5 374-1KH21)​

Programm:
S5 for Windows


Vielen Dank.


Grüße Kai
 
Falls es sich um die IHB Software handelt, hatte ich das Problem bei 945 CPUs auch schon.
Ist schon ziemlich lange her, genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Es gibt ein paar
Zugriffseinstellungen, wenn man da von der Standardeinstellung weg geht, dann ging es
bei mir irgendwann.

Bei S5 kann man Programmbausteine bei gestecktem EPROM normalerweise nicht übertragen.
945 ist aber etwas sonder.
Normaler weg:
- AG Abzug machen
- EEPROM raus
- AG Abzug zurückspielen
- dann ändern
- EEPROM Programmieren
- EEPROM wieder in die CPU
- Urlöschen
- Datenbausteine rüberspielen
- CPU starten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte gestern ein ähnliches Problem.

Original Step5 Software in der letzten Version ( 7.?? ),
Field PG M2, Übertragung versucht per PI S5-Lan++ Adapter.
Ich benutze diesen regelmäßig mit S5, funktioniert auch normalerweise.

Gestern war ich an einer S5-95F, hier meldete die S5 Software beim übertragen "Unbekanntes Zeichen vom AS"
Status beobachten ging. Ich habe dann mit dem normalen Übertragungskabel übertragen => hat funktioniert.

Daher meine Frage. Du nutzt vermutlich auch einen Lan Adapter, oder?
 
Hallo zusammen,

ich stehe gerade vor folgendem Problem.
Ich habe ein Programm aus einer S5 geladen. Dieses abgeändert (minimal) und wollte dies wieder zurückschreiben in die Steuerung.
Leider ist mir nicht möglich das Programm zu übertragen. Die Software meldet nur das die SPS nicht korrekt antwortet.
Komischerweise kann ich Bausteine beobachten und auch das Programm herausladen.
Programmübertrag ohne EPROM (Flash) habe ich auch schon versucht. funktioniert leider auch nicht. Selber fehler.

Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wie ich das Problem lösen könnte?

Steuerung:
S5 115U CPU 945​
Speicher:
5v Flash (6ES5 374-1KH21)​

Programm:
S5 for Windows
Vielen Dank.​
Grüße Kai

In den Voreinstellungen im S5W die richtige CPU ausgewählt ???
1.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die schnellen antworten.

bisher habe ich es nur mit der Software von IBH probiert.
Werde das ganze jetzt noch mit der Siemens 7.1 probieren.
Allerdings bin ich nicht mit dieser Form der Programmierung aufgewachsen und bin die Konsole nicht ganz gewöhnt.

Mit und Ohne EProm macht kein Unterschied. Übertragen konnte ich nie etwas.
Ich verwende bereits das Original Siemens Com Kabel ohne Adapter mit einem PG 740PII

Vielen Dank für die bisherige hilfe.
 
Dann ist das nicht die Ursache. Hast du evtl. 2 Schnittstellen an der CPU und bist auf der falschen SS ? Dann hast du evtl auch diesen Effekt.

Ja ich habe 2 Schnitstellen an der SPS, verwende die Standard Schnittstelle. Die Zusatzkarte habe ich auch schon probiert aber darüber hat es nicht funktioniert.
 
Hallo, ich habe das Problem mittlerweile lösen können und Danke euch allen für eure Hilfe.

Das Problem lag an der Steuerung. Diese Blockiert eine Übertragung sobald ein EPROM gesteckt ist.
Das wusste ich zwar und habe dieses entfernt. Jedoch hatte ich die Steuerung nicht Urgelöscht.
Als ich die Steuerung mehrmals Urgelöscht hatte funktionierte dir Übertragung.

Vielen Dank.
 
Zurück