OB30 Problem. Kann nicht kopiert werden ?

noeppkes

Level-1
Beiträge
150
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

bin SPS anfänger.
Ich wollte gerade einen Zyklischen counter mit dem OB30 erstellen.
Der AWL-Inhalt der OB 30 lautet:

L "Counter" // INT
+ 1
T "Counter" // INT
L "Counter" // INT
L 500
>I
= "Relais 2" // A 0.1
L "Counter" // INT
L 1000
>I
L 0
T "Counter // INT

Ich will hier einen Counter zw. 0 und 1000 zählen lassen.
Bei der Hälfte soll ein Ausgang angesteuert werden.
Ict im Moment nur zu Testzwecken ob der OB30-Counter funktioniert und wie schnell er läuft.

Sobald ich das ganze in die S7-324 transferiere bekomme ich im Stop-Mode folgende Fehlermeldung:

(D20C) Der OB kann nicht kopiert werden, da die
zugehörige Ablaufebene nicht vorhanden ist.

Kann mir hier jemand helfen ?

Danke schon mal im voraus.

noeppkes ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Standart 08/15 S7-300 haben als Weckalarm nur den OB35.

Ich behaupte mal du kannst den OB30 in der HW-Konfig auch nicht konfigurieren?!

Mfg
Manuel
 
OB30 Problem

Hallo,

ich benutze Step 7 V5.1, die deutsche Version.

Habe es schon mit einem OB30 und einem OB38 probiert. Bekomme immer wieder die gleiche Fehlertmeldung.

Was heisst: Ich soll es in der HW-Config programmieren ?

Habe eine S7-314 mit einer DI/DO 8-fach Ein-Ausgabekarte und bin dabei ein paar Versuche zu machen.

noeppkes ...
 
Also ich denke ja mal das du weisst das HW Config die Hardware Configuration ist ne????
Ist das ein vorprogrammierter OB den du genommen hast???? meinst du du kannst einen eigenen Programmieren????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HW-Konfig öffnen,
Doppelklick auf die CPU,
Reiter "Weckalarm"
Da kannst du dann vom OB35, und nur da angeben in welchen Zeitabstand
dieser aufgerufen werden soll.

Wie gesagt die 314 kennt nur den OB35.

Mfg
Manuel
 
OB30 Problem behoben

Hallo an alle,

ich kann tatsächlich nur einen OB35 programmieren. Alle anderen sind grau unterlegt.
Der Counter funktioniert nun auch.
Aber es stellt sich mir die Frage:
Wieso kann ich nur einen OB35 programmieren.
Dachte die S7-314 sei schon etwas eine grössere SPS
Oder liegt das gar nicht an der S7-314

noeppkes ...
 
Mehr bekommst du erst ab der 317.
Aber für normale Anwendungen sollte der eine aber auch ausreichen,
also z.B. relativ genaue Zeitmessung oder Regleraufruf, denke ich nicht das das ein Problem darstellt.

Nur zum Verständnis, der OB35 wird NICHT im SPS-Zyklus aufgerufen,
sondern als Interrupt im eingestellten Zeitabstand (Standart 100ms).

Mfg
Manuel
 