Hallo Leute,

ich komm gleich zum Thema. Habe eine "CPU 317-2 PN/DP" und Zwei NCU´s (710 3B PN/317 VC und 573.2/32MB)
Nun finde ich die PLC ohne probleme in der Hardware von Step 7 nur die NCU´s nicht. Irgendwas mache ich falsch, aber komme nicht drauf.

Das Ergebniss sollte am Ende des Tages so aussehen, dass die NCU´s Daten zur PLC schicken oder diese sie in einem bestimmten Takt abfragt.
Was ich hinbekommen sollte. ;)

Nun ein weiters Problem. Ich soll die Daten einmal über Profibus und einmal über ETH beziehen. Es scheint aber das ich noch ein zusätzliches Modul an meine PLC benötige da
ich keine ISO-Transportverbindung auswählen kann. Das über Profibus müsste mit Master/Slave klappen.

Fragen:

1. Wie finde ich meine NCU´s in der Hardwareconfiq?

2. Benötige ich noch ein zusätzliches Modul um eine Verbindung zum Datentransfer über ETH aufzubauen?


Danke schon mal im voraus den SPS Göttern :)
 
Hast du denn die Siemens Toolbox für Step7 V5.5 installiert? Die NCU´s erscheinen im HW-Stamm erst,
wenn diese installiert ist.

Ich habe folgende installiert: "Toolbox 840D solution line V4.7"
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mike,

Danke für den Tipp, habe die Toolbox nun installiert finde aber die NCU 573,2 nicht. "Neues Objekt einfügen" und dann?

Bin ein Anfänger was SPS angeht. Entschuldige die "Dummen" fragen :)
 
Hallo, kein Problem.

1. Neues Projekt anlegen ( oder vorhandenes nehmen )

2. Hardwarekonfig öffnen

3. Rechts im Katalog unter SIMATIC 300 => SINUMERIK => 840D sl => NCU 710xxx anklicken und reinziehen.

Mit der NUC 573.2 kann ich nicht sagen, welches Paket man dafür braucht. Ich hatte diese noch nie.
 
Und dann evtl. mal bisschen die DocOnCD (oder Online bei Siemens) lesen und dort sich mit dem Grundprogramm für die 840Dsl / pl beschäftigen.
SINUMERIK 840D sl Inbetriebnahme CNC: NC, PLC,Antrieb
Da wird sehr viel davon beschrieben, dies hier jemanden zu vermitteln sprengt ganz schön den Rahmen ..;)..

Im Prinzip (Verallgemeinert) ist die 840Dsl (710 3B PN/317 VC) 840Dpl (NCU 573.2) gleich zu handhaben.
Aber es bestehen auch genügend Unterschiede zwischen diesen beiden Generationen.

Es wurde ja schon beschrieben, man benötigt jeweils die entsprechende Toolbox (am besten passend zur NC Version) sowie die dadurch mitgelieferte Hardwareerweiterung für Step 7.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Peter und Boxy,

danke euch vielmals. Ich hab es raus bekommen. Es ist dort eine CPU 315-2 DP irgendwie eingebaut.

Hab jetzt soweit alles auf dem Schirm. Muss nur noch jetzt das mit den Verbindungen klappen ;)
 
Die 840D sl/pl ist eine Kombination aus NC und integrierter PLC.
Darum wird diese Hardware Erweiterung für Step 7 benötigt welche bei der Installation der Toolbox installiert wird.
Eine HW-Konfig mit einer "normalen" CPU31x würde nicht funktionieren, da dort zB. die internen CPs fehlen würden ... Allerdings hat die interne PLC die selbe Funktionalität wie die normalen CPUs.
 