    Hallo zusammen,

    brauche für einen Bildverabrietungsrechner eine Anbindung an eine S7.
    Habe eine Siemens-PCI Karte "Profibus CP 5613 A2" zur Verfügung

    Leider unterstützt das Bildverarbeitungsprogramm nur "Siemens RS232-Link" oder "OPC-Client" (und andere, die aber erst recht nicht in Frage kommen).

    Was kann ich (wenn überhaupt) wie am einfachsten realisieren? Kann ich nicht den BV-Rechner am einfachsten als OPC-Client laufen lassen?

    Vielleicht hat ja jemand eine gute, realisierbare Lösung - schonmal besten Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7 - Profibus - PC mit "CP 5613 A2"-Karte als OPC?  

  2. "Hallo,

    den RS232-Link kannst Du wahrscheinlich nur mit
    dem PC Adapter einsetzen, ist natürlich wesentlich
    langsamer als die 5613 und nur für den direkten Anschluss
    möglich.

    Eine Alternative ist sicher, auf dem BV-Rechner
    einen OPC-Server laufen zu lassen, wenn Sie
    schon die Client-Software haben.

    Möglich ist das z. B. mit dem S7-OPC-Server 2.1
    von Deltalogic/Softing. Er unterstützt die 5613
    und läst sich innerhalb einer halben Minute
    installieren, ganz ohne Rechnerneustart
    und verfummelter Registry:

    http://www.deltalogic.de/software/s7-opc-server.htm

    Von der Downloadseite aus

    http://www.deltalogic.de/download/s7-opc-server.htm

    Können Sie sich auch einen 30-Tage-testschlüssel anfordern.


    Von Siemens gibt es ebenfalls einen OPC-Server,
    mit dem das eventuell machbar ist.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle"


  3. #2
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,406
    Danke
    1,065
    Erhielt 1,531 Danke für 969 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    den RS232-Link kannst Du wahrscheinlich nur mit
    dem PC Adapter einsetzen, ist natürlich wesentlich
    langsamer als die 5613 und nur für den direkten Anschluss
    möglich.

    Eine Alternative ist sicher, auf dem BV-Rechner
    einen OPC-Server laufen zu lassen, wenn Sie
    schon die Client-Software haben.

    Möglich ist das z. B. mit dem S7-OPC-Server 2.1
    von Deltalogic/Softing. Er unterstützt die 5613
    und läst sich innerhalb einer halben Minute
    installieren, ganz ohne Rechnerneustart
    und verfummelter Registry:

    http://www.deltalogic.de/software/s7-opc-server.htm

    Von der Downloadseite aus

    http://www.deltalogic.de/download/s7-opc-server.htm

    Können Sie sich auch einen 30-Tage-testschlüssel anfordern.


    Von Siemens gibt es ebenfalls einen OPC-Server,
    mit dem das eventuell machbar ist.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 19.11.2019, 12:20
  2. Replies: 4
    Last Post: 31.12.2018, 17:13
  3. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 12:36
  4. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 17:35
  5. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    By PraktikantMarkus in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 8
    Last Post: 14.12.2011, 01:37

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •