Hallo zusammen,

mit dem TIA V15 habe ich folgende Erfahrung gemacht:

Ich habe ein V13 SP2 Projekt geöffnet und hochgerüstet. In einer S7-1500 SPS wurde dieses Projekt mit V13 SP2 übertragen.

Nach dem hochrüsten, habe ich neu compiliert alles soweit in Ordnung.

Dann habe ich versucht, eine Online Verbindung zur 1500 CPU aufzubauen. Dies hat nicht geklappt. Die Verbindung wurde aufgebaut und sofort wieder abgebaut.
Im Online-Fenster sieht man die Meldung "Gerät ist nicht kompatibel".
(Ich bin der Meinung dass die CPU kein China Plagiat ist und original von SIEMENS ist.)

Nachdem ich die Memory Card der CPU formatiert habe (damit ist die SPS ohne Programm) konnte ich eine Verbindung aufbauen und die CPU bespielen.

So jetzt meine Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit mit V15 auf die CPU zuzugreifen (Bausteine übertragen), ohne das V13-Programm zu löschen?

Dann habe ich noch festgestellt, dass ich passwortgeschützte Bausteine in dem hochgerüsteten Projekt nicht öffnen kann. Ich kann das Passwort nicht eingeben. Anscheinend kann ich das nur mit der TIA Version machen in der das Passwort festgelegt wurde.
Habe ich da was falsch gemacht oder etwas übersehen?

Vielen Dank für die Antworten.
 
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du mit einem V15 Projekt auf eine CPU zugreifen, auf der ein V13 Projekt läuft?
Das geht nicht, nach dem Hochrüsten muss die CPU komplett neu übersetzt und dann geladen werden, ansonsten kannst du nichts online beobachten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du mit einem V15 Projekt auf eine CPU zugreifen, auf der ein V13 Projekt läuft?
Das geht nicht, nach dem Hochrüsten muss die CPU komplett neu übersetzt und dann geladen werden, ansonsten kannst du nichts online beobachten.

Ja genau, die Fehlermeldung "Gerät nicht kompatibel" hat mich anfangs auf die falsche Fährte geführt.

Das Passwort-Problem kann auch Schmerzen bereiten, wenn man ein Projekt hochgerüstet hat und dann nach einem Jahr feststellt, dass man den Baustein trotz vorh. Passwort nicht mehr öffnen kann und das alte Projekt durch die Backupstrategie gelöscht worden ist.
 