    Hallo zusammen,

    mit dem TIA V15 habe ich folgende Erfahrung gemacht:

    Ich habe ein V13 SP2 Projekt geöffnet und hochgerüstet. In einer S7-1500 SPS wurde dieses Projekt mit V13 SP2 übertragen.

    Nach dem hochrüsten, habe ich neu compiliert alles soweit in Ordnung.

    Dann habe ich versucht, eine Online Verbindung zur 1500 CPU aufzubauen. Dies hat nicht geklappt. Die Verbindung wurde aufgebaut und sofort wieder abgebaut.
    Im Online-Fenster sieht man die Meldung "Gerät ist nicht kompatibel".
    (Ich bin der Meinung dass die CPU kein China Plagiat ist und original von SIEMENS ist.)

    Nachdem ich die Memory Card der CPU formatiert habe (damit ist die SPS ohne Programm) konnte ich eine Verbindung aufbauen und die CPU bespielen.

    So jetzt meine Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit mit V15 auf die CPU zuzugreifen (Bausteine übertragen), ohne das V13-Programm zu löschen?

    Dann habe ich noch festgestellt, dass ich passwortgeschützte Bausteine in dem hochgerüsteten Projekt nicht öffnen kann. Ich kann das Passwort nicht eingeben. Anscheinend kann ich das nur mit der TIA Version machen in der das Passwort festgelegt wurde.
    Habe ich da was falsch gemacht oder etwas übersehen?

    Vielen Dank für die Antworten.
    Zitieren Zitieren Frage zu TIA V15: Passwort und Online verbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    15.09.2011
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    348
    Danke
    27
    Erhielt 98 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Wenn ich dich richtig verstehe, willst du mit einem V15 Projekt auf eine CPU zugreifen, auf der ein V13 Projekt läuft?
    Das geht nicht, nach dem Hochrüsten muss die CPU komplett neu übersetzt und dann geladen werden, ansonsten kannst du nichts online beobachten.

  3. #3
    matt ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2011
    Beiträge
    16
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von acid Beitrag anzeigen
    Wenn ich dich richtig verstehe, willst du mit einem V15 Projekt auf eine CPU zugreifen, auf der ein V13 Projekt läuft?
    Das geht nicht, nach dem Hochrüsten muss die CPU komplett neu übersetzt und dann geladen werden, ansonsten kannst du nichts online beobachten.
    Ja genau, die Fehlermeldung "Gerät nicht kompatibel" hat mich anfangs auf die falsche Fährte geführt.

    Das Passwort-Problem kann auch Schmerzen bereiten, wenn man ein Projekt hochgerüstet hat und dann nach einem Jahr feststellt, dass man den Baustein trotz vorh. Passwort nicht mehr öffnen kann und das alte Projekt durch die Backupstrategie gelöscht worden ist.

Ähnliche Themen

  1. Tia v15
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.11.2016, 22:34
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 09:27
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.01.2016, 18:49
  4. Step 5 Step 5 mit S5-100U Verbinden und Online stellen
    Von FranktheTank1978 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 19:57
  5. Libnodave -- Online Passwort
    Von matthiasd:-m im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 09:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •