TIA PID-Temp. beschalten

WL7001

Level-2
Beiträge
182
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich sitze gerade vor der Parametrierung eines PID-Temp Reglers (TIA V14, S7-1200) und finde nicht die Lösung die mir vorschwebt.

Ich möchte eine Temperaturstrecke (später werden es dann 12 sein) bestehend aus
- einem Heizband welches über ein Solid-State-Relais gesteuert wird
- und einem Kühlwasserventil (Standardventil auf-zu)
- und einem Temperaturfühler


auf einer bestimmten Temperatur halten.

Dazu habe ich bei der 1200er nur den PID-Temp gefunden. Den habe ich soweit parametriert (bin noch bei der Erstellung der Software, noch keine Hardware vorhanden).

Für das Heizband nehme ich den OutputHeatPWM her, für das Kühlventil den OutputCool.
Soweit, so gut.

Jetzt muss ich aber aus physikalischen Gründen des Heizbandes den Stellgrad des PWM-Ausgangs für z.B. 15 Minuten auf 30% begrenzen. Jetzt finde ich in der Parametrierung nirgendwo etwas um den Ausgang von außen zu begrenzen.

Übersehe ich da etwas?

Danke fürs lesen und eine eventuelle Antwort.

Gruß Wilhelm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die Zeit aber den Regler deaktivieren, sonst können die Werte aus dem Ruder laufen und wenn dann wieder von 30% auf Reglerbetrieb umgeschaltet wird kann es zu erheblichen Schwingungen kommen, weil der Regler ja nicht weiß, dass der Ausgang im Moment konstant ist und lediglich sieht, dass seine Regelversuche nichts bringen und dann versucht immer stärker gegenzuregeln.
 
Beim PID Compact gibt es einen Input XXX.Config.OutputUpperLimit vielleicht gibt es den bei diesem auch.

Gibt es auch bei denem
In der Hilfe mal nach: "Statische Variablen PID_Temp" suchen. Dort den "Config.Output.Heat.PidLowerLimit" bzw Upper sowie das gleiche mit Cool suchen.
 
Zuletzt bearbeitet:
@blackpeat

Ja, den habe ich auch bei dem PID-Temp gesehen, kann ich aber nicht von außen mit einer Variablen drauf zugreifen. Oder geht das ?
 
Zuletzt bearbeitet:
2 TON, Ausgang vom 1. auf Eingang vom 2; Ausgang vom 2. auf Invertierten Eingang des 1.

Zwischen den beiden TON greifst du das Impulssignal ab, die Zeiten musst du so wählen, dass die Frequenz passt, und eben 30% Einschaltimpuls herauskommen zB 3s ein, 7 sec aus
 
Zurück
Oben