Hallo Gemeinde,

ich habe hier die Software einer S5 mit mehreren analogen Eingängen.

Wie bekomme ich raus, um welche Schnittstelle es sich handelt (0 oder 4..20mA)

Am Baustein (FB40) gibt es den Eingang KNKT. Daran steht KY5,1

Das es der 5 Eingang der Karte ist habe ich schon raus bekommen. Die 2. Zahl sagt auch etwas über die Schnittstelle aus. Aber was?
 
Hallo SPS_NEU;

Welche SPS (S5-100, 115, 135)?

KY5,1 muß Ausgangskanal 5 mit Festpunktzahl bipolar sein!

Hier für S5-95U;100U;S5115U

KN = Kanalnummer
KT = Kanaltyp

Format im DB KY wobei KY= x,y

Eingänge:
x = Kanal
y = 3...6 für Analogeingänge
3: Betragsdarstellung (4...20mA)
4: Unipolare Darstellung
5: Betragszahl bipolar
6: Festpunktzahl bipolar (Zweierkomplement)

Ausgänge:
x = Kanal
y = 0;1 für Analogausgänge
0: Unipolare Darstellung
1: Festpunktzahl bipolar

Gruß Tommy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

nach meinem Wissen kannst du nur an die Karte gucken, die Nummer notieren und dann das Handbuch ergoogeln. Da steht dann drin ob das 4-20mA oder 0-10V ist.
 
Hi,

nach meinem Wissen kannst du nur an die Karte gucken, die Nummer notieren und dann das Handbuch ergoogeln. Da steht dann drin ob das 4-20mA oder 0-10V ist.

Hey Clyde,
Wenn es denn so einfach wäre, bei der 115U gibt es die 6ES5460-7LA12, die kann so ziemlich jeden Bereich I/U/PT100, zudem hat der TE ja explizit nach "0 bis 20mA" oder "4 bis 20mA" gefragt.

Gruß
 
Hi stivi_d,

ja und? Einmal ins Handbuch geguckt für die entsprechende Karte, bei S5 gibt es normal einen RANGE Pin, der wird verdrahtet auf einen weiteren PIN 0..20mA oder den 4..20mA. Ist ja nicht mal in TIA so, dass man RDT, U, I auf die selben Pins verdrahtet.

mfg Clyde
 