Ist da vielleicht irgendwo am MCR rumgefummelt worden?
Bei deiner Fehlerbeschreibung und so Texten in den Bildern wie "Schnelllauftore" und "Brandschutztore"... Könnte ich da ja fast Wetten das dein Kollege ggf. den Hinweis von Big-S einfach ignoriert hat
"Um das Risiko möglicher Personen- oder Sachschäden auszuschließen, verwenden Sie das MCR
niemals als Ersatz für ein festverdrahtetes, mechanisches Master Control Relay, das als NOT-AUS-
Einrichtung dient."
Such doch mal, ob du was in der Richtung findest. Vielleicht liegt der Baustein-Aufruf selbst ja schon in einem aktivierten MCR-Bereich...
MfG Fabsi