Step 7 Eingang auf 400er CPU trotz zuweisung "0"

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist da vielleicht irgendwo am MCR rumgefummelt worden?

Bei deiner Fehlerbeschreibung und so Texten in den Bildern wie "Schnelllauftore" und "Brandschutztore"... Könnte ich da ja fast Wetten das dein Kollege ggf. den Hinweis von Big-S einfach ignoriert hat :D
"Um das Risiko möglicher Personen- oder Sachschäden auszuschließen, verwenden Sie das MCR
niemals als Ersatz für ein festverdrahtetes, mechanisches Master Control Relay, das als NOT-AUS-
Einrichtung dient."

Such doch mal, ob du was in der Richtung findest. Vielleicht liegt der Baustein-Aufruf selbst ja schon in einem aktivierten MCR-Bereich...

MfG Fabsi
 
Ohne Ahnung von S7-400 Hardware zu haben (nur 300 & 1500) möchte ich dennoch mal was in den Raum werfen .... Wieso schreibt ihr auf eine Eingangsvariable? E-Variablen sind doch für lesezugriff gedacht? Schreibend würde ich an dieser Stelle ein Datenpunkt innerhalb eines G-DB oder I-DB verwenden (zur Not tut es ja auch ein Merker).

Erlaubt eine S7-400 Schreibzugriffe auf E-Variablen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso schreibt ihr auf eine Eingangsvariable?

So etwas macht man beispielsweise bei Inbetriebnahmen, wenn noch Hardware fehlt usw. oder wenn man mal etwas simulieren möchte.

Allerdings habe ich dies in meinen Anlagen auch schon in anderer Form gefunden. Dort hat dann der Betriebselektriker einen fehlenden
Zylinderschalter einfach rausprogrammiert:
U VentilZylinder
L S5T#1S

SE T xx

U T xx
= E Zylinderschalter

Das ist natürlich nicht so gut
 
Zuletzt bearbeitet:
... Erlaubt eine S7-400 Schreibzugriffe auf E-Variablen?

Nicht nur die 400er.

Bei uns gibt es extra einen Baustein dafür, der am Zyklusanfang aufgerufen wird.
Da werden bei der Inbetriebnahme z.B. die noch fehlenden externen Signale eingetragen.
Da sind sie leicht zu finden und sollten nach der IBN verschwunden sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wär da ein IO Copy am anfang des Zyklus nicht schöner?
Meinst Du von PAE zu DB? Dann bräuchtest Du größere Eingriffe ins Programm.
Ich finde das zentrale Schreiben ins PAE schöner und einfacher und leichter findbar.

Das darf allerdings nicht soweit führen, daß z.B. generell Öffnerkontakte und Lichtschranken auf diese faule Weise umgedreht werden, weil dann das Beobachten des Ex.y im Programm und in einer Variablenbeobachtungstabelle zu unterschiedlichen Werten führt, wenn der Beobachtungstrigger auf Zyklusanfang steht...

Harald
 