Vielen Dank für deine Antwort, d.h. ich muss keine Verbindung mit undefiniertem Partner in der Netzansicht erstellen? Ich übergebe direkt alle Parameter mit "connect" in TCON? In diesem Connect-DB könnte ich ja den ConnectionType einfach in Iso-on-TCP ändern. In der Netzansicht kann ich bei einer ET200S auf jeden Fall nur eine S7-Verbindung erstellen. Mit 2 1500er CPU hatte es auch prima funktioniert. Nur habe ich bei diesen CPUs mehr und einfachere Möglichkeiten die Vebindung direkt im TCON Baustein zu konfigurieren. Neue Verbindung erstellen.jpg
 
Vielen Dank für deine Antwort, d.h. ich muss keine Verbindung mit undefiniertem Partner in der Netzansicht erstellen? Ich übergebe direkt alle Parameter mit "connect" in TCON? In diesem Connect-DB könnte ich ja den ConnectionType einfach in Iso-on-TCP ändern. Nur habe ich bei diesen CPUs mehr und einfachere Möglichkeiten die Vebindung direkt im TCON Baustein zu

Korrekt. TIA hilft dir auch bei der generierung des ParameterDBs. Der Ordung halber, macht es aber manchmal Sinn, diesen selbst in nem Baustein in der Schnittstelle aufzubauen.

mfG René
 
Vielen Dank für die superschnelle Antwort! Muss ich also grundsätzlich keine "statische" Verbindung mehr in Geräte & Netz erstellen? Und kann man sagen die "statische" Verbindung ist aus Step7 übernommen aber nicht mehr nötig?
Viele Grüße Volker
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die superschnelle Antwort! Muss ich also grundsätzlich keine "statische" Verbindung mehr in Geräte & Netz erstellen?

Grundsätzlich musste man das noch nie, es machte die Sache nur Komfortabel.
Bei Routingverbindungen muss man immernoch Verbindungen im Plan Projektieren (zumindest wüsste ich nix anderes). Dasselbe gilt für hochverfügbare Verbindungen.
 