Hallo,
ich sollte in meinem Projekt erwähnen was der wesentliche Unterschied zwischen 2 CPUs : 315 - 2 PN/DP und 1515F - 2 PN ist.
Würde jemand mir genaue Vorteile der 1500-ter Steuerung nennen? Was wären die Nachteile der 300-ter Steuerung, was wäre zum Beispiel mit dieser nicht realisierbar?
Ich habe eigentlich noch nicht viel Erfahrung mit Siemens und bin da etwas überfragt.
Ist die 1500-ter Steuerung schneller?
Im Projekt habe ich mit TIA V15 gearbeitet.
 
Welche Informationen fehlen dir genau? Wenn du mal die Techn. Daten im Datenblatt und Handbuch vergleichst, hast du schon die meisten deiner Fragen beantwortet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Grundsätzlichen Automationsfunktionen erfüllen beide Steuerungen gleich. Die 1515 ist ja sozusagen der Nachfolger der 315-2pn/DP. Nur das Profibus DP als RemoteIO Bus ersetzt wurde durch das mittlerweile häufiger verwendete Profinet-IO Derivat. Also wieder zwei getrente Netze auf der CPU.
Die 1515 hat dann halt noch OPC, Modbus ziemlich mächtige Kommunikationsrecourcen und Technologiefunktionen direkt on Board. Die 1500er ist auf dem Papier schneller, nutzt man aber die neuen Funktionen aus, dürften sie wieder in einer Vergleichbaren Leistungskategorie wiederfinden. Man kann da halt nicht einfach die Ausführungszeit von Bit und Word Operationen gegeneinander Aufrechnen.
 
Die 1515 F ist eine Sicherheitssteuerung und kann somit auch für Sicherheitsfunktionen benutzt werden.
 
Hallo thomass5 ,
ich bräuchte nur 2-3 wesentliche Unterschiede zu den zwei CPUs - mehr nicht.
Ich habe im Laufe meines Projekts von 300-ter auf 1500-te CPU umsteigen müssen, weil der Hersteller des Generators, den ich in meine Steuerung integriert habe, nur in dem Fall eine störungsfreie Funktion verspricht, wenn es mit 1500 CPU programmiert ist. Zu dem liefert er auch benötigte Funktionsbausteine, die mit 300 CPU nicht kompatibel sind.
 
Hallo vollmi,
Danke für deine Antwort!
Ist dieses OPC nur im Software der CPU realisiert? Es gibt ja nur Profinetbüchse mehr nicht. Oder ist es wirklich etwas was auch Hardwaremässig an der CPU verbaut ist?
 
Hallo thomass5 ,
ich bräuchte nur 2-3 wesentliche Unterschiede zu den zwei CPUs - mehr nicht.
Ich habe im Laufe meines Projekts von 300-ter auf 1500-te CPU umsteigen müssen, weil der Hersteller des Generators, den ich in meine Steuerung integriert habe, nur in dem Fall eine störungsfreie Funktion verspricht, wenn es mit 1500 CPU programmiert ist. Zu dem liefert er auch benötigte Funktionsbausteine, die mit 300 CPU nicht kompatibel sind.
2x PN statt statt 1xMPI/DP + 1xPN
Basierend auf den von dir genannten Typen natürlich noch F-CPU, wobei es das ja als 315F-2PN/DP auch auf 300er-Basis gäbe.

Ein paar Spezialfeatures wie Technologieobjekte v.a. Antriebstechnik,
OPC UA on Board (Lizenzpflichtig)
Für mich sehr häufig wichtig: Modbus RTU bzw. Modbus TCP jetzt endlich als vernünfige Komm-Befehle verfügbar (vorher kostete das richtig Asche, oder man musste selbst was basteln)
Weitgehend kein Unterschied mehr zwischen integrierten Schnittstellen und CP / CM Modulen

Grundsätzlich ist so ziemlich alles auch mit der 300er realisierbar, die Frage ist hier eher "wie", und dieses "wie" ist zwar ähnlich, aber im Detail durchaus verschieden.
Wenn dein Generatorhersteller also fertige 1500er Bausteine hat, dann kannst du bezogen auf die 300er weitgehend davon ausgehen, diese mehr oder weniger komplett neu machen zu müssen.

Hier noch ein Dokument von Siemens, welches einen relativ schnellen Überblick bietet:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/86630375

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Steuerungen liegt darin, dass die eingesetzte CPU eine völlig andere ist. Der bei den 1500ern eingesetzten CPU fehlen diverse Register, die, meine ich, hauptsächlich bei AWL zum Einsatz kommen. Diese werden zwar durch die Software emuliert, allerdings nur in AWL Programmen und können somit nicht auch in anderen Sprachen (z.B. FUP) übertragen werden, so wie es bei den S7-300ern möglich war.
 
Hallo thomass5 ,
ich bräuchte nur 2-3 wesentliche Unterschiede zu den zwei CPUs - mehr nicht.
Ich habe im Laufe meines Projekts von 300-ter auf 1500-te CPU umsteigen müssen, weil der Hersteller des Generators, den ich in meine Steuerung integriert habe, nur in dem Fall eine störungsfreie Funktion verspricht, wenn es mit 1500 CPU programmiert ist. Zu dem liefert er auch benötigte Funktionsbausteine, die mit 300 CPU nicht kompatibel sind.
Stoerungsfreie Funktion nur mit 1500er????
Also es ist ja wohl genau umgekehrt. Wenn Du ne ordentliche Anlage willst nimm lieber ne 300er, die ist ausgereift.

So ist das halt ;)
 
Würde jemand mir genaue Vorteile der 1500-ter Steuerung nennen? Was wären die Nachteile der 300-ter Steuerung
Dürfen die Antworten auch andersrum Vorteile der S7-300 erwähnen oder muß da rauskommen, daß S7-300 nur Nachteile und S7-1500 nur Vorteile hat? ;)

z.B. Ein für mich großer Nachteil der S7-1500 besteht darin, daß es keinen Zykluskontrollpunkt für HMI-Kommunikation gibt und auch nichts ähnliches aktiviert werden kann.

Harald
 
Zurück