TIA Multiuser Projekt mit Graph

PAC_Man

Level-2
Beiträge
64
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat jmd. schon mal an einem Projekt mit Graph-Bausteinen gearbeitet?

Irgendwie bekommen wir das nicht hin. Immer wenn eine Kette am anderen Lokalsession geändert wird ist kein Laden mehr möglich

Wie macht ihr das?

Grüße
 
Was meinst du mit Laden nicht mehr möglich? Wenn überhaupt sollte doch ein Synchronisierungsdialog erscheinen, diesen ignorieren und alles in die PLC laden und fertig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja. Man muss händisch die Bausteine synchronisieren. Hatte erwartet dass das automatisch funktioniert. Oder man lädt ohne Synchronisation und macht Änderungen des anderen Platt.
 
Es macht keinen Sinn über Multiuser und Teamengineering zu synchronisieren. Mach es über MU und nimm dann beim Download ohne synchronisieren.
 
Das ist ja das Problem. Bei zwei Entwicklern macht immer der eine die Änderungen des anderen platt...
So geht es nicht...
 
Nein, aber TIA merkt ja dass Benutzer A den FB 10 geladen hat und wenn ich dann FB 20 ändere dann will er ja meinen (alten) FB10 und den neuen FB 20 einspielen und beim Kollegen ist es umgekehrt...
 
Vor dem Download immer einchecken, dadurch bekommst du die Änderungen vom Kollegen. Dann Download und überschreiben. Wenn ihr immer so vorgeht passt alles.
 
Zurück