Hallo,

Ich habe denn oben genannten Fehler wenn ich von meiner S7-1215 AC/DC/Relay V3.0.2 auf mein KTP700F Mobile ein Programm übertragen möchte. Der Siemens Support konnte mir leider nicht weiterhelfen. Hoffentlich könnt ihr es 😉

Gruß Florian
 
Hi,

nen Screen wäre ja ganz nett, glaube nicht das jemand diese Fehlernummern auswendig kennt.
Was meinst du eigentlich mit Von S7-1200 auf KTP überttragen, welches Program willst du da übertragen?

Gruß
Christoph
 
Im Transfermodus ist das HMI.

Panel RT? was kann ich mir darunter vorstellen bzw. was und wie muss ich das machen?
 
Panel RT , damit meinte ich das auf dem Panel noch ein projekt läuft was nicht beendet werden kann.
Aber wenn du sagst das es im Transfermodus ist dann sollte kein projekt laufen und nur die Box "waiting for connection from host " stehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist du dir sicher, dass du das richtige Panel ausgewählt hast?
Sind die Netzkonfigurationen auch richtig?
Panel im Transfermodus? Das XX-F Panel schaltet sich beim Übertragen nicht automatisch in den Transfermodus, das musst du manuell machen!

Bei deinem Screenshot heisst es:
Laden in Gerät starten > HMI_1

weiter unten dann:
Verbindung mit HMI_RT_1 getrennt.

Ist das so richtig?


-chris
 
Warum steht in der TIA-Ausgabe
Die Anpassung des Zielgerätes ist fehlgeschlagen
Das Laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 8020AB0019D9FFF4!
? Was muß da angepasst werden?
Ist die Ziel-Netzadresse falsch (z.B. von einem ganz anderen Gerät) oder ist eine falsche Projektierung ausgewählt?

Harald
 
Warum steht in der TIA-Ausgabe

? Was muß da angepasst werden?
Ist die Ziel-Netzadresse falsch (z.B. von einem ganz anderen Gerät) oder ist eine falsche Projektierung ausgewählt?

Harald

Das wundert mich auch. Auch mit den zwei verschiedenen Bezeichnungen für das HMI. Wirkt so, wie wenn das falsche HMI ausgewählt wurde (als Zielgerät).
Weiter oben ist auch die Meldung "Die suche nach Teilnehmern in der Schnittstelle....". Vermute, das HMI wurde über "erreichbare Teilnehmer" gesucht und dann versucht, das Projekt zu übertragen. Aber das gefundene HMI ist scheinbar ein anderes.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wundert mich auch. Auch mit den zwei verschiedenen Bezeichnungen für das HMI. Wirkt so, wie wenn das falsche HMI ausgewählt wurde (als Zielgerät).
Weiter oben ist auch die Meldung "Die suche nach Teilnehmern in der Schnittstelle....". Vermute, das HMI wurde über "erreichbare Teilnehmer" gesucht und dann versucht, das Projekt zu übertragen. Aber das gefundene HMI ist scheinbar ein anderes.

ich habe nur ein mobil Panal welches direkt an die Wall-Box gepatched ist und diese dann auf meine CPU geht. Beide haben die selbe IP-Adresse bekommen. Wo muss ich denn das richtige Zielgerät auswählen? Das aktuelle wurde mit direkt bei "laden in Gerät" angezeigt ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehlercode bedeutet in Teilen:
Error code: ObjectNotFound
Generic error code: InvalidArgumentValue

Nur mit dem Fehlercode kann man aber nichts tun, wenn man nicht die gesamte Kommunikation sieht. Da wird zumindest versucht ein Wert zu lesen der nicht vorhanden ist.

Auf jeden Fall gibt es dort einen Fehler bei der Kommunikation mit dem Panel. Das muss aber schon sehr grundlegend sein, wie schon die erwähnte falsche Version oder eine zu alte Firmwareversion.
 
Hatte das ein ähnliches Problem.
Das Panel KTP700 wurde mit TIA V14 installiert. Als ich mit TIA V14.2 über Fernwartung eine Änderung einspielen wollte hatte ich dieselbe Fehlermeldung.
Mit dem älteren Laptop und V14 hat das Update problemlos funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir trat der Fehler bei Übertragen aufs TP900 auf mit TIA V15.
Ich hatte dann im Projekt das Panel auf V14 downgegradet und schon gings. Bei V15 (weiß nicht mehr welches SP) wurde wohl die Runtime Umgebung nicht mitgeladen.
 
Bei mir trat dieser Fehler auf als ich auf TIA V15 Update 4 hochgerüstet (von Update 3) habe. Wenn ich nun das Panel mit Version 15.0.0.0 einspiele bekomme ich die Meldung:
"Das laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 8020AB001A06FFF4!"
Der einzige Workaround ist im Moment die Panel Version 14.0.1.0 zu verwenden.
 
Error code: ObjectNotFound
Generic error code: InvalidArgumentValue

Fehler 2 .
Das bedeuted dass ein Softwarefehler bzw. Programmierfehler vorliegt , vieleicht Konflikt mit Bildern oder ein Bild wurde versehentlich gelöscht .
Beim übertragen immer auf 'Trasfer" schalten.

Um Zeit zu sparen lohnt sich manchmal die HMI zu löschen und neues HMI-Projekt anzulegen.
 