Mobile Panel 170 Schlusselschalter konfigurieren?

daheinz8057

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hab ein Siemens Mobile Panel 170, betrieben mit einer Simatic 200 CPU 226. Angeschlossen ist es mit einer DB Basic Adapter Box.
Das Panel wird mit Protool V6 programmiert.
Nun stellt sich die Frage wie man die Schlüsseltaste am Panel konfiguriert.
Im Handbuch der Anschlußbox steht nichts darüber daß man die Schlüsseltaste über "Hardwarekontakte" anschließen kann.
Im Handbuch des Panels steht nur das es die Schlüsseltaste gibt, nichts über die Konfiguration.
Und im Protool kann ich darüber auch nichts finden, die interne Hilfestellung ist auch sehr bescheiden.

Hat von euch jemand Erfahrung damit?

Vielen Dank im Vorraus


Heinz
 
Hallo Leute
Die Frage beantwortet sich ganz einfach wie folgt:

Es geht nicht.

Die Schlüsseltaste sowie das Handrad des Touch Panel 170
lassen sich nur über Profi Bus konfigurieren.

Also auf jeden Fall nicht über PPI oder MPI, wie das bei mir und S7 200
ohne Busbaustein der Fall ist.
Schade, ist aber so.

Hab lange gebraucht um rauszufinden dass es nicht geht:mad:

Mfg Daheinz
 