Thema: Mobile Panel 170 Schlusselschalter konfigurieren?

  1. #1
    Registriert seit
    17.06.2006
    Beiträge
    14
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    ich hab ein Siemens Mobile Panel 170, betrieben mit einer Simatic 200 CPU 226. Angeschlossen ist es mit einer DB Basic Adapter Box.
    Das Panel wird mit Protool V6 programmiert.
    Nun stellt sich die Frage wie man die Schlüsseltaste am Panel konfiguriert.
    Im Handbuch der Anschlußbox steht nichts darüber daß man die Schlüsseltaste über "Hardwarekontakte" anschließen kann.
    Im Handbuch des Panels steht nur das es die Schlüsseltaste gibt, nichts über die Konfiguration.
    Und im Protool kann ich darüber auch nichts finden, die interne Hilfestellung ist auch sehr bescheiden.

    Hat von euch jemand Erfahrung damit?

    Vielen Dank im Vorraus


    Heinz
    Zitieren Zitieren Mobile Panel 170 Schlusselschalter konfigurieren?  

  2. #2
    daheinz8057 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.06.2006
    Beiträge
    14
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute
    Die Frage beantwortet sich ganz einfach wie folgt:

    Es geht nicht.

    Die Schlüsseltaste sowie das Handrad des Touch Panel 170
    lassen sich nur über Profi Bus konfigurieren.

    Also auf jeden Fall nicht über PPI oder MPI, wie das bei mir und S7 200
    ohne Busbaustein der Fall ist.
    Schade, ist aber so.

    Hab lange gebraucht um rauszufinden dass es nicht geht

    Mfg Daheinz

Ähnliche Themen

  1. Mobile Panel Anschlusspunkt
    Von Sinix im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2014, 15:05
  2. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  3. Mobile Panel 177DP
    Von bernd67 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 16:02
  4. Mobile Panel Speicherplatzmangel
    Von BernhardHartl im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 14:25
  5. Mobile Panel 170 / Betriebsmeldungen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 16:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •