    Moin Moin,

    diverse Anleitungen zum Download:

    http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/s5.htm

    http://www.es.fh-mannheim.de/sp/simatic/s7.htm


    viel Spass beim Programmieren

    Christof

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu christof_christof für den nützlichen Beitrag:

    elektro_mensch (21.04.2007),MrEASY (09.07.2009)

  3. #12
    Snoopy123123 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    125
    Danke
    15
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Sorry mit dem "t" hab ich mich vertippt ! Natürlich würde ich das in einer S7 auch nicht machen !!

  4. #13
    Registriert seit
    02.02.2006
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    429
    Danke
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Snoopy123123 Beitrag anzeigen
    Ich würde zum beispiel mal gerne über Eingang 0.0 das Datanbausteinbit DB1 0.0 beschreiben.
    Hallo,
    für solche Zwecke hat man in der S5-Welt grundsätzlich erstmal (Schmier)Merker benutzt. Also erstmal mit den Eingängen ein paar Merker zugewiesen und anschließend sofort das gesamte Merkerwort in ein passendes Datenwort geschoben, fertig. Damit hatte man nicht das Problem der langen Befehlszeit und wirklich alle S5'en können Merkerworte in Datenworte schreiben.
    PS. Der DB1 und DB0 sind in der S5-Welt nichts für Anfänger, einfach in Ruhe lassen, bis du weißt, was du tust.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Sind Merker altmodisch?  

  5. #14
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    den DB1 würde ich aber mal lieber nicht nehmen.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Db  

  6. #15
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.227
    Danke
    534
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es ist besser in S5 das Datenwort in ein Schmiermerkerwort (>=MW200) zu transferrieren (Was'n Wort ),dann die gewünschten Merkerbits normal zu manipulieren und danach das Schmiermerkerwort wieder in das Datenwort zu schreiben. Die Befehle zur Bitmanipulation von Daten in Datenbausteinen kosten bei der S5 enorm viel Zykluszeit (so sie in der jeweiligen S5 überhaupt funktionieren).
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. AWL Befehle
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 18:39
  2. AT-Befehle in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 21:01
  3. Step7-Befehle in SCL ?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 16:53
  4. Verwendete S7-Befehle
    Von Rainer Hönle im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 20:46
  5. SPS-Befehle
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •