Gibt es irgendwo im Net eine Simatic S5 Befehlsliste !!

Wir benutzen hier S5 für Windows und ich komme leider aus der S7 und Omron welt.

Ich muss etwas mit Werten in verschiedenen DB´s lesen. Eine Kommunikation über die Serielle schnittstelle bzw über die Stromschleife habe ich schon hergestellt.

Ich würde zum beispiel mal gerne über Eingang 0.0 das Datanbausteinbit DB1 0.0 beschreiben.

In S7 würde das so aussehen

U E0.0
= db1.dbx0.0

Aber wie mache ich das in S5 für Windows ?????

Vielen Dank
 
Also diesbezüglich findest du am meisten im jeweiligen
Systemhandbuch zu deiner CPU.
Diese können bei Siemens downgeloadet werden.

Zu deinem Beispiel, der DB1 hat bei der S5 eine Sonderfunktion,
dieser ist was in der Richtung des Systemdatenbausteins bei der S7.

Dein Code auf die S5 umgesetzt:

A DB 1 //DB1 Aufrufen, gleiche Funktionalität wie S7 "AUF DB1"
U E0.0
= D0.0 //Datum 0.0 im Baustein DB1

Mfg
Manuel
 
Also ich habe jetzt nochmal = D0.0 versucht !! Sobald ich den Code in die SPS Transferiere geht diese auf Stop, und ich krieg sie nicht mehr ins run! In der Diagnose steht das er die Anweisung = D0.0 nicht kennt !!
Es handelt sich um eine 95U CPU. Kann es damit zu tun haben ?? Kann die viel´leicht nur mit bytes oder wörtern in DBs arbeiten ??

Danke
 
Also normalerweise sollte die 95U die Datumsadressierung können,
hast du es mal mit einem anderen DB als DB1 versucht, ist der DB definiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja ich bin nach deiner ersten Antwort schon auf DB2 umgestiegen !! Wie gesagt ich arbeite mit S5 für Windows und ich sehe auch nur in der Diagnose das der Code falsch ist, und weshalb die CPU auf Stop ist !!
 
Gut ich bin oder war mit S5 nie so tief beschäfigt,
von da her kann das gut sein, das das nicht bei jeder S5-95U funktioniert,
ansonsten bleibt nur noch der Umweg über Schmiermerker.
 
t ist ja mal grundsätzlich falsch
würdest du in einer s7 ja auch nie machen. oder?

die befehle
u d x.y
= dx.y

sind nur in den grösseren cpu's ab 135 verfügbar.

in der 95/100/115 musst du die befehle su,ru,p, benutzen

suche mal beim siemens support nach 'operationsliste' bzw 'tabellenheft'

einige listen findest du auch auf meiner hp unter sps/nachschlagewerke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

snoopy123123 schrieb:
Kann es damit zu tun haben ??

Um doch mal diese ganzen Spekulationen zu beenden : Ja...

Die S5_95U kennt definitiv den Befehl = D x.x nicht !!! Dat jeht nitt...

Alternativ kann man unbedingte Setz/Rücksetzbefehle verwenden, z.B.

A db irgendeiner
UN E 0.0
RU D 5.12

oder

A DB malein anderer
U E 0.0
SU D 4.8

Alles klar jetzt ???

Gruss

Question_mark
 
Hallo,

MSB schrieb:
Also normalerweise sollte die 95U die Datumsadressierung können,

Also im Prinzip kann die S5-95U das auch, aber :
nur als Unbedingte Funktion, also z.B. RU D x.y
oder z.B. SU Dx.y

aber niemals als bedingte Funktion wie z.B. = D x.y

Alles klar ???

Gruss

Question_mark
 
Sind Merker altmodisch?

Ich würde zum beispiel mal gerne über Eingang 0.0 das Datanbausteinbit DB1 0.0 beschreiben.
Hallo,
für solche Zwecke hat man in der S5-Welt grundsätzlich erstmal (Schmier)Merker benutzt. Also erstmal mit den Eingängen ein paar Merker zugewiesen und anschließend sofort das gesamte Merkerwort in ein passendes Datenwort geschoben, fertig. Damit hatte man nicht das Problem der langen Befehlszeit und wirklich alle S5'en können Merkerworte in Datenworte schreiben.
PS. Der DB1 und DB0 sind in der S5-Welt nichts für Anfänger, einfach in Ruhe lassen, bis du weißt, was du tust.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist besser in S5 das Datenwort in ein Schmiermerkerwort (>=MW200) zu transferrieren (Was'n Wort;) ),dann die gewünschten Merkerbits normal zu manipulieren und danach das Schmiermerkerwort wieder in das Datenwort zu schreiben. Die Befehle zur Bitmanipulation von Daten in Datenbausteinen kosten bei der S5 enorm viel Zykluszeit (so sie in der jeweiligen S5 überhaupt funktionieren).
 