Hallo zusammen,

ich arbeite momentan an einem Projekt welches ich mehrsprachig erstellen muss.
Mein Problem ist nun das ich eine ordentliche Formatierung für den Infotext der HMI Meldungen nur im Reiter Eigenschaften -> Infotext erstellen kann.
Ich müsste das ganze aber auch im Reiter "Text" machen.
Ich hab ein KTP700 Basic , als PLC eine CPU 1214C und TIA V14.
Für Ideen oder Anregungen jeglicher art wäre ich mehr wie dankbar :ROFLMAO:

Grüßle
 
Rechts unter Aufgaben die Editiersprache entsprechend umstellen, dann kannst Du Deinen Text der jeweiligen Sprache direkt im Infotext-Feld editieren.
 