Hallo Leute,
brauche eure Hilfe. Habe ein S5 Projekt nach S7 konvertiert. Jetzt muss ich die Grenzwerte für die Verarbeitung der Analogeingänge anpassen. Da diese wenn ich mich nicht irre bei der S5 im Bereich 0-2048 liegen. Da ich zum alten Programm in S7 noch ein Panel TP1200 angebunden habe und autark zusätzlich die PEW über die FC105 nochmal skaliere, kann ich auf dem Panel die Werte richtig darstellen und abfragen. Jedoch verläuft der Rest der Programmierung, Meldungen welche auf Merker geschrieben werden über die S5 Programmierung. Jetzt muss ich die Werte in der S5 Programmierung noch anpassen. Habe es durchs ausprobieren versucht ung geguckt wann der Merker TRUE wird, jedoch weicht die Abarbeitung in S5 und in FC105 ab und ich weiß nicht, auf welchen Wert ich es einstellen soll oder wie man es umrechnen soll.
Wenn ich mich nicht irre, dann ist es nur ein selbstgeschriebener Baustein. Was mich verwirrt, normalweise wird das PEW direkt eingelesen aus der S7 Karte und dementsprechend, müsste ich hier den gleichen Grenzwert einstellen und die Anweisung Vergleiche dann das gleiche auswerten. Mein Meldemerker wird aber zu anderen Grenzwerten gesetzt, wenn ich "simuliert" einen Wert als Int force, als dass es bei mr im Panel ist. Das Problem ist, dass ich dann eine Meldung im Panel habe, dass die Temperatur Hoch ist, obwolh die Temperatur duch den FC105 im Gut-Bereich liegt.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Wie ich den Grenzwert beim alste FC135 einstellen muss, kann man es irgendwie berechenen. Und kann mir jemand erklären wie es mit der Hysteressefunktioniert, muss ich da auch noch Änderungen vornehmen.
Ich bitte euch um Verständnis, es ist mein erstes Projekt und mir fehlt noch einiges an Wissen.
Habe danach auch schon recherchiert, jedoch bin ich nicht weiter gekommen.
Aufruf des Bausteins: EINLESEN + GRENZW.UEBERW. M.S. 1
Code zu FC135:
Gruß
M2
brauche eure Hilfe. Habe ein S5 Projekt nach S7 konvertiert. Jetzt muss ich die Grenzwerte für die Verarbeitung der Analogeingänge anpassen. Da diese wenn ich mich nicht irre bei der S5 im Bereich 0-2048 liegen. Da ich zum alten Programm in S7 noch ein Panel TP1200 angebunden habe und autark zusätzlich die PEW über die FC105 nochmal skaliere, kann ich auf dem Panel die Werte richtig darstellen und abfragen. Jedoch verläuft der Rest der Programmierung, Meldungen welche auf Merker geschrieben werden über die S5 Programmierung. Jetzt muss ich die Werte in der S5 Programmierung noch anpassen. Habe es durchs ausprobieren versucht ung geguckt wann der Merker TRUE wird, jedoch weicht die Abarbeitung in S5 und in FC105 ab und ich weiß nicht, auf welchen Wert ich es einstellen soll oder wie man es umrechnen soll.
Wenn ich mich nicht irre, dann ist es nur ein selbstgeschriebener Baustein. Was mich verwirrt, normalweise wird das PEW direkt eingelesen aus der S7 Karte und dementsprechend, müsste ich hier den gleichen Grenzwert einstellen und die Anweisung Vergleiche dann das gleiche auswerten. Mein Meldemerker wird aber zu anderen Grenzwerten gesetzt, wenn ich "simuliert" einen Wert als Int force, als dass es bei mr im Panel ist. Das Problem ist, dass ich dann eine Meldung im Panel habe, dass die Temperatur Hoch ist, obwolh die Temperatur duch den FC105 im Gut-Bereich liegt.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Wie ich den Grenzwert beim alste FC135 einstellen muss, kann man es irgendwie berechenen. Und kann mir jemand erklären wie es mit der Hysteressefunktioniert, muss ich da auch noch Änderungen vornehmen.
Ich bitte euch um Verständnis, es ist mein erstes Projekt und mir fehlt noch einiges an Wissen.
Habe danach auch schon recherchiert, jedoch bin ich nicht weiter gekommen.
Aufruf des Bausteins: EINLESEN + GRENZW.UEBERW. M.S. 1
Code:
CALL "FB135"
MEWE :="PEW 128"
BART :=0
GRW1 :=1338
GRW2 :=0
HYST :=10
BEAR :="M 153.0"
DBUE :="DB40"
DRBR :="M 86.0"
DWME :=%DBW40
DWGR :=%DBW100
DWDI :=%DBW180
MELD :="M 82.0"
ANSS :="M 135.0"
Code zu FC135:
Code:
UN #BEAR // FB BEARB.NICHT ANGEWAEHLT
BEB // DANN BAUSTEINENDE
//; // --------------------------------
AUF #DBUE // LADE MESSWERT
L #MEWE // VORZEICHENBIT AUSBLENDEN
L 2#0111111111111111
UW // TRANSFERIERE IN DW15(INT.BEARB)
T %DBW30
//; // --------------------------------
SRW 3 // TAETIGKEITSBITS AUSBLENDEN
T %DBW22 // TRANSFERIERE MESSWERT IN DW11
T #DWME // TRANSF.IN DWME (EXTERN.BEARB.)
//;
L #HYST // HYSTERESE LADEN U. TRANSFERIEREN
T %DBW26 // IN DW13 ZUR INTERN.BEARBEITUNG
//;
L #GRW1 // GRENZWERT LADEN UND TRANSFERIER.
T #DWGR // IN DWGR ZUR EXTERNEN BEARBEITUNG
T %DBW24 // IN DW12 ZUR INTERNEN BEARBEITUNG
L %DBW22 // MESSWERT ERNEUT LADEN
-I // GRENZWERT MINUS MESSWERT
T #DWDI // IN DWDI TRANSFERIEREN
//; // ZUR EXTERNEN BEARBEITUNG
L 0 // DIFFERENZ GROESSER NULL
>=I
SPB M001 // DANN SPRUNG
T #DWDI // SONST DIFFERENZ AUF 0
//;
M001: SET
U %DBX31.1 // DRAHTBRUCH ?
= #DRBR // DANN DRAHTBRUCHMELDUNG
BEB // BAUSTEINENDE
//; // --------------------------------
L %DBW22 // LADE MESSWERT
L %DBW24 // LADE GRENZWERT
<I // GRENZWERT NICHT UEBERSCHRITTEN
SPB M002 // DANN SPRUNG
= #MELD // SONST GRENZWERTUEBERSCHR.MELDEN
//;
M002: UN #MELD // KEINE GRENZWERTUEBERSCHREITUNG
SPB M003 // DANN SPRUNG
//;
L %DBW24 // LADE GRENZWERT
L %DBW26 // LADE HYSTERESE
-I // GRENZWERT MINUS HYSTERESE
T %DBW28 // IN DW14 TRANSFERIEREN
//; // --------------------------------
L %DBW22 // MESSWERT LADEN
L %DBW28 // DIFFERENZ GRENZWERT - HYSTERESE
>I // MESSWERT IM HYSTERESEBEREICH?
SPB M003 // DANN BAUSTEINENDE
R #MELD // SONST RUECKSETZE GRENZWERTMELD.
//; // SPRUNG ZU SCHNELLSCHLUSSBEARB.
//;
M003: L #BART // BETRIEBSART LADEN
L 0 // "0" OHNE SCHNELLSCHLUSSAUSLOESNG
==I
BEB // DANN BAUSTEINENDE
//; // --------------------------------
L #GRW2 // GRENZWERT FUER SCHNELLSCHLUSS
T %DBW32 // LADEN UND IN DW16 TRANSFERIEREN
//; // --------------------------------
L %DBW22 // MESSWERT LADEN
L %DBW32 // GRENZWERT LADEN
<I // GRENZWERT NICHT UEBERSCHRITTEN
SPB M004 // DANN SPRUNG
= #ANSS // SONST SS-AUSLOESUNG MELDEN
//;
M004: UN #ANSS // KEINE GRENZWERTUEBERSCHREITUNG
BEB // DANN BAUSTEINENDE
//; // --------------------------------
L %DBW32 // GRENZWERT LADEN
L %DBW26 // HYSTERESE LADEN
-I // DIFFERENZ IN
T %DBW34 // DW17 TRANSFERIEREN
//; // --------------------------------
L %DBW22 // MESSWERT LADEN
L %DBW34 // DIFFERENZ GRENZWERT-HYSTERESE
>I // MESSW. NICHT IM HYSTERESEBEREICH
BEB // DANN BAUSTEINENDE
R #ANSS // SONST RUECKSETZEN VON MELDUNG
// --------------------------------
Gruß
M2