TIA PN/PN Koppler

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe eine Verständnisfrage,
ich soll eine Kommunikation mit einer anderen Anlage über PN/PN Koppler realisieren.
Benutze TIA V14
Habe den Koppler leider nicht hier zum testen, den hat der andere Partner.
So muss ich mich theoretisch vorbereiten.
Wenn ich richtig verstanden habe muss man sich entscheiden ob man X1 oder X2 sein möchte.
Wenn ich nur paar Bits (Endlagen oben/Unten vorne/hinten) übertragen möchte dürfte doch ein Wort genügen.

Wenn auf X1 Steckplatz 1 IN=2Byte ist dann muss doch auf X2 Steckplatz 1 OUT=2Byte sein ?
Wenn auf X1 Steckplatz 2 OUT=2Byte ist dann muss doch auf X2 Steckplatz 2 IN=2Byte sein ?

Gruß und Danke
 
Wenn auf X1 Steckplatz 1 IN=2Byte ist dann muss doch auf X2 Steckplatz 1 OUT=2Byte sein ?
Wenn auf X1 Steckplatz 2 OUT=2Byte ist dann muss doch auf X2 Steckplatz 2 IN=2Byte sein ?

Genau so. Das, was du auf der einen Seite projektierst, muss auf der anderen 1:1 gleich aber von der Art invertiert sein ( A = E und E = A )
 
Ich hatte/habe DP/DP Koppler und PN/PN Koppler im Einsatz. Die vorgehensweise ist bei beiden die selbe.

Bis auf, dass man beim DP/DP Koppler Adressen per DIP Schalter vergibt. Beim PN/PN Koppler muss man mit
Gerätenamen arbeiten, wie halt üblich bei PN-Geräten
 