TIA Profibus funktioniert nicht

Sarkermann

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich soll für meine Hochschule eine Maschine zum laufen bringen. Ich habe 5 Profibus Teilnehmer, eine S7-1200 und ein cm-1243-5 Profibus DP Master Modul, alle Stecker und ein Profibus Kabel und die GSD Datein besorgt. Ich benutze TIA v14

Ich probiere Schritt für Schritt die Geräte anzusprechen und habe daher aktuell immer nur ein Gerät mit dem Profibus und der SPS Verbunden, jedoch zeigt das CM 1243-5 immer einen Fehler an den ich nicht wegbekomme. Laut Handbuch muss es einer der folgenden Sein.

RUN mit PROFIBUS-Störung:• DP-Slave-Fehler• Keine Master-Slave-Verbindung• PROFIBUS-Leitung nicht angeschlossen odernicht erkannt

Die Leitung ist dran und meines Wissens auch richtig angeschlossen, die Leitungen sind jeweils auf den Eingang gelegt (Pfeil richtung sub D). Beide Endwiederstände sind auf "On".
Kann mir Jemand noch weitere Tipps geben wie ich den Fehler Beseitigen kann? Das Projekt muss eigentlich bis Mittwoch laufen :O

Mfg
David
 
Hi,

wenn du wie im Projektbild zu sehen 4 Slaven im Sollausbau hast aber nur ein Slave im IST ausbaus, dann muss das CM Logischerweise einen Fehler bringen weil 3 der Sollteilnehmer eben fehlen.
Wenn Du so vorgehen würdest wie Du es eingangs gesagt hast (jedes Gerät einzeln) das also auch immer nur das Gerät projektiert ist was du gerade ansprichst sollte kein Fehler auf dem CM sein.

Gruß
Christoph
 
Hi,

wenn ich der Hinweismeldung unten glaube hast due die HWConfig noch nicht übersetzt und geladen-.
funktioniert den der Slave überhaupt richtig, nicht das er gar nicht am bus aufgenommen wird!
 
Ich muss lediglich oben auf das Icon Übersetzten klicken (neben den Pfeilen für laden in/aus gerät) ?!
Der Slave funktioniert in Soweit das ich auf dem Verbauten Slave Temperaturen ablesen kann. In der Anleitung zum Slave steht das eigentlich eine Led leuchten sollte wenn das Profibus funktioniert, leuchtet aber nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oder rechte maustaste auf CPU und übersetzen -> Hardware (komplett übersetzen)

ok also kommuniziert der Slave nicht.
Hat er jemals kommuniziert mit einer anderen Steuerung?
Ist die Adresse eingestellt wie projektiert?
 
Hardwer wurde mehrfach erfolgreich übersetzt und ins gerät Geladen.
Alles wurde neu gekauft, wurde also noch nie in irgendeiner Kombination ausprobiert.
Am Slave ist Adresse 3 eingestellt, wie auch in TIA.
der Master hat die 2, lässt sich auch nicht verstellen.
 
Kann es sein, dass ich wie auch immer einfach das Profibus Modul der SPS zerschossen habe?
Kein Slave ist zu erreichen.
 