Sarkermann
Level-1
- Beiträge
- 14
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich soll für meine Hochschule eine Maschine zum laufen bringen. Ich habe 5 Profibus Teilnehmer, eine S7-1200 und ein cm-1243-5 Profibus DP Master Modul, alle Stecker und ein Profibus Kabel und die GSD Datein besorgt. Ich benutze TIA v14
Ich probiere Schritt für Schritt die Geräte anzusprechen und habe daher aktuell immer nur ein Gerät mit dem Profibus und der SPS Verbunden, jedoch zeigt das CM 1243-5 immer einen Fehler an den ich nicht wegbekomme. Laut Handbuch muss es einer der folgenden Sein.
RUN mit PROFIBUS-Störung:• DP-Slave-Fehler• Keine Master-Slave-Verbindung• PROFIBUS-Leitung nicht angeschlossen odernicht erkannt
Die Leitung ist dran und meines Wissens auch richtig angeschlossen, die Leitungen sind jeweils auf den Eingang gelegt (Pfeil richtung sub D). Beide Endwiederstände sind auf "On".
Kann mir Jemand noch weitere Tipps geben wie ich den Fehler Beseitigen kann? Das Projekt muss eigentlich bis Mittwoch laufen :O
Mfg
David
ich soll für meine Hochschule eine Maschine zum laufen bringen. Ich habe 5 Profibus Teilnehmer, eine S7-1200 und ein cm-1243-5 Profibus DP Master Modul, alle Stecker und ein Profibus Kabel und die GSD Datein besorgt. Ich benutze TIA v14
Ich probiere Schritt für Schritt die Geräte anzusprechen und habe daher aktuell immer nur ein Gerät mit dem Profibus und der SPS Verbunden, jedoch zeigt das CM 1243-5 immer einen Fehler an den ich nicht wegbekomme. Laut Handbuch muss es einer der folgenden Sein.
RUN mit PROFIBUS-Störung:• DP-Slave-Fehler• Keine Master-Slave-Verbindung• PROFIBUS-Leitung nicht angeschlossen odernicht erkannt
Die Leitung ist dran und meines Wissens auch richtig angeschlossen, die Leitungen sind jeweils auf den Eingang gelegt (Pfeil richtung sub D). Beide Endwiederstände sind auf "On".
Kann mir Jemand noch weitere Tipps geben wie ich den Fehler Beseitigen kann? Das Projekt muss eigentlich bis Mittwoch laufen :O
Mfg
David